Добрый день, уважаемое сообщество.
Нужна консультация по следующему вопросу. Имеется следующая ситуация, мы (субподрядчик) выполняем ряд электромонтажных работ на складском комплексе. На комплексе предусмотрена система автоматического и ручного пожаротушения, соответственно есть насосная станция пожарных насосов. Согласно ДБН В.2.5-13-98
1.5.1 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі установок пожежогасіння належить відносити до І категорії згідно з ПУЭ, за винятком електродвигунів комп-ресора, насосів дренажного та закачування піноутворювача, які відносяться до III категорії, а також
випадків, зазначених в 1.5.3 та 1.5.5.
мы должны обеспечить 1-ю категорию. В нашем случае в насосную станцию заведено 2 ввода с 2-х ячеек РП/ТП1 по второй категории. Поставщики насосов вместе с насосами поставили щит управления оборудованный двумя вводами, внутри щита есть маломощный АВР для резервирования питания системы управления, АВР-а между силовым подключением приводов насосов отсутствует (видимо какую комплектацию заказывали - такую и привезли). В моем понимании, сейчас, для выполнения требования п. 1.5.1 мы обязаны установить АВР и с него подключить щит насосной станции. Но генподрядчик апеллирует к пункту:
1.5.6 В насосних станціях установок водяного і пінного пожежогасіння, що мають резервний насосний агрегат, який автоматично вмикається і електродвигун якого живиться від резервного вводу, обладнання автоматичного вводу резерву (далі - АВР) в ланцюгах електрозабезпечення двигуна не потрібне.
и считает что согласно этого пункта АВР устанавливать не нужно.
В моём понимании пункт 1.5.6 подразумевает что если в насосную выполнено два ввода первой категории и приводы насосов включены каждый на свой ввод то АВР не нужен. Генподрядчик же трактует этот пункт в таком понимании что в нашем случае (2 ввода 2-й категории, 2 насоса подключенных каждый на свой ввод, автоматика управления насосами запитана через АВР) - устанавливать АВР не нужно.
Возможно кто-то сталкивался с похожей ситуацией и может растолковать как правильно понимать требования норматива.