Автор Тема: Кабеля транзитом через склад в подвале.  (Прочитано 3428 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть подвальное помещение, которое нужно пекределфть под склад. Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабеля от щиотвой к этажным щитам плюс стоят 4 стояка из метал. трубы. Как быть с кабелями? Кирпичом обложить? Или можно гипсортон Кнауф?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема в том, что к кабелям нужно ведь доступ обеспечить - если не ремонт, то хотя бы полная замена поврежденного участка. Если бы это было новое строительство, то кабели можно в трубах проложить за тем же кирпичом, чтобы можно было "продернуть" кабель через помещение, не заходя в него. А так  ;)
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
Как быть с кабелями?
ПУЕ . 5.10.2. Забороняється прокладати транзитні електропроводки  і
кабельні   лінії   всіх   напруг,   які   не   належатьдо   даного
технологічного процесу,  через  пожежонебезпечні  зони  будь-якого
класу
,  а  також  на відстані менше 1 м по горизонталі і вертикалі
від пожежонебезпечних зон.

Необхідно зробити так , що б в місцях проходу транзитних кабелів зона не була пожежонебезпечною , тобто має бути відгороджена суцільними будівельними протипожежними конструкціями . Порадьтеся з будівельниками як це краще зробити .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для начала, не кабеля, а кАбели. Кабеля - это собаки мужского пола.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: MIXAJIbI4
Кабеля - это собаки мужского пола
КОбель, кОбели, кОбеля и т.д. ::)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще MIXAJIbI4 прав. Очень часть вместо множественного "кабели" используют родительный падеж "кабеля", что неправильно.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Злостный офтоп на собачью тему  :D - меня тоже еще в техникуме учили: кабеля - это те, которые с хвостами, а правильно - кабели
я знаю не все, а только половину

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть, вопрос должен звучать так: "Как быть с кабелими?"?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
вопрос должен звучать так: "Как быть с кабелими?"?
нет  :D
Цитата: mental
Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабеля
Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабели
я знаю не все, а только половину

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
"Как быть с кабелими?"?
Кабели выносить из подвала! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно ли в жилых домах устраивать склады? тем более если они взрывопожароопасные? В ДБН В.2.2-15-05 прописано только про запрет на магазины по продаже таких материалов, а склады в жилье =-0? Но если уж так случилось, то в том же ДБН п2.55 Інженерні комунікації приміщень громадського призначення, що проходять через житлову частину, або житлової частини, що проходять через вбудовані приміщення, повинні бути прокладені у самостійних шахтах, обгороджених протипожежними перегородками 1-го типу.
ИМХО самый оптимальный вариант-вынести, если невозможно, то зашить кирпичём, предварительно заложив в проект  замену кабелей на кабели в трубах
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
здание административное, вычислительный центр
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

 