Автор Тема: Типы проводок и их определения, кабель\провод в зависимости от типа проводки.  (Прочитано 4826 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что такое открытая электропроводка? Стояк (стальная труба) поверх стены - это открытая или скрытая? Короб (металл, пластик) на стене? При прокладке в слое штукатурки  - провод или кабель? ПВС пойдет? Есть ли такой кабель ВВП? В нете нашел только провод ВВП-1 и ВВП-3.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
Что такое открытая электропроводка
ПУЕ .  2.1.4. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
Цитата: mental
При прокладке в слое штукатурки  - провод или кабель?
Під штукатуркою я застосовую провід ВВП а при необхідності ВВПнг . Такий провід випускають кабельні підприємства України .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

 а при необхідності ВВПнг . Такий провід випускають кабельні підприємства України .
[/quote] А какой конкретно завод? Нужен сертификат пожарный на него Если есть, напишите  пожалуйста.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
А какой конкретно завод? Нужен сертификат пожарный на него Если есть, напишите  пожалуйста
Кам’янець-Подільський кабельний завод , сертифікат UA1.016.0019967-08
(ВВПнг-нд-1 , ВВПнг-нд-2  та  ВВПнг-нд-4  , ТУ У 31.3-30989828-011:2005)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Спасибо, за сертификат! Ещё один вопрос, может подскажете.Какой кабель подойдёт под определение-потеря целостности по истечении 15мин? если это огнеупорные, то в основном они рассчитаны на время 30мин и больше. а 15 нигде не могу найти. Может ли это быть обыкновенный с индексом нг?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
15 нигде не могу найти
Необхідно застосовувати вогнестійкі кабелі Е30 , "нг" не є вогнестійким кабелем .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
если это огнеупорные, то в основном они рассчитаны на время 30мин и больше. а 15 нигде не могу найти.

В новому ДБН В.2.5-23 доречі в славнозвісному п. 4.36 вже кругом фігурує саме 30 хвилин, про 15 уже немає.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, , это выходит, что аварийное освещение и оповещение надо теперь делать огнестойкими кабелями Е30? Ох, не было печали!
Цитата: O.S.
В новому ДБН В.2.5-23
O.SІ? хоть не по теме, у Вас он уже есть? если есть, не могли бы поделиться? Скоро Шнайдер опять слёт проектантов устраивает, там будет обсуждение этого документа и встреча с авторами.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
надо теперь делать огнестойкими кабелями Е30
ммм...как бы с момента требования изм.1 ДБН В.2.2-15-2005 другим и не чем было обеспечить эти пресловутые 15 мин.  ::)
Цитата: розетка
не могли бы поделиться
редко бываете :-[  ;)
http://eom.com.ua/index.php/topic,5360.0.html

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
это выходит, что аварийное освещение и оповещение надо теперь делать огнестойкими кабелями Е30? Ох, не было печали!

Дик, і раніше ними робили. Хіба ні? :)

Цитата: розетка
хоть не по теме, у Вас он уже есть?

Так на цьому ж форумі і скачав, поки шо є тільки в форматі дежавю. Ось тема
http://eom.com.ua/index.php/topic,5360.0.html
там ще в "ответ № 18" перелік очепяток.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
ммм...как бы с момента требования изм.1 ДБН В.2.2-15-2005 другим и не чем было обеспечить эти пресловутые 15 мин.
Может, я чё не дочитала, но про15мин не помню, а только об кабелях "нгд". Я в своих проектах стараюсь применять только скрытую проводку, под штукатуркой, поэтому и не применяла огнестойкие никогда . За ссылку спасибо! Действительно подотстала я .
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
но про15мин не помню
Цитата: ДБН В.2.2-15-2005 зм.№1
4.23.6   Кабельні лінії живлення, управління (керування), які мають забезпечувати функціонування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В.1.1-11 не менше ніж 90 хв, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=504
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=40

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Zolo? спасибо, сегодня уже на работе эту змiнy  дочитала до конца.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДВН В.2.5-23:2010 стойкость кабеля (провода) к распространению пламени для отдельной прокладки и прокладки в пучках определяеться по разным пунктам ДСТУ 4809:2007. В каталогах производители таких тонкостей не указывают, просто пишут "стойкий распространению пламени". Кстати, "неподерживающий горение" это тоже самое что и "стойкий распространению пламени"?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДВН В.2.5-23:2010 стойкость кабеля (провода) к распространению пламени для отдельной прокладки и прокладки в пучках определяеться по разным пунктам ДСТУ 4809:2007. В каталогах производители таких тонкостей не указывают, просто пишут "стойкий распространению пламени". Кстати, "неподерживающий горение" это тоже самое что и "стойкий распространению пламени"?

Дивлячись в яких каталогах. В багатьох каталогах додаються сертифікати, де все розписано. 

 