Автор Тема: Пересечение опусков молниезащиты и газовых труб  (Прочитано 12573 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звичайний Бетермановский розрядник артикул (5240085) Імпульсний струм 10/350  -              50кА
Номінальний імпульсний струм 8/20 - 100кА
Напруга реагування -                       2,5 кВ

Аталеф

  • Гість
Аталеф, я слышал о существовании таких разрядников. Спасибо, что выложили фото. Я так понимаю, что в нормальном режиме система молниезащиты и труба не соединены, а при прохождении тока молнии, розрядник пробивает и выполняется соединение трубы с опуском без опасного искрения и дуги? Тогда вопрос - а чем этот разрядник лучше обычной перемычки??? Ведь при нормальном режиме, в системе молниезащиты токи не протекают (?), а следовательно контакт с ситемой газоснабжения не приведёт к каким то опасным ситуациям.

Если по требованиям необходимо отделить систему газоснабжения от молниезащиты, тогда разделительные искровые разрядник

или

если установлена катодная защита

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 соединить токоотвод с трубой.
Цитата: Гость
Я думаю это правильно, тем более что в котельных газовая труба заземляется, а контур заземления нужно соединять с контуром молниезащиты.
а в розряднике смысла не вижу

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще один выход... Вот на выставке получил новую информацию от Беттермана...Может кому полезно будет...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если я не ошибаюсь, то соединить перемычкой напрямую нельзя, из за запрета использовать газовые трубы в качестве заземлителя и при использовании розрядника это как раз соблюдается

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kleep как я понял - на крыше установлен стержневой приемник, поэтому согласно п.6.4.2 и предлагал один опуск

Згідно п.1.7.84 ПУЕ (глава 1.7) "Основна системи зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:
...
2) заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку...
3) металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації тощо).
...
5) систему блискавкозахисту, якщо вона є, а нормативні документи, які стосуються блискавкозахисту, не забороняють приєднувати її до захисного заземлення.

А також п. 1.7.116. Не допускається використовувати як природні заземлювачі трубопроводи ... горючих ... газів ... . Проте ці вимоги не виключають необхдності приєднання цих ... труб в електроустановках напругою до 1 кВ до основоної системи зрівнювання потенціалів. ...

 Тобто газові труби неодмінно приєднуються до ГШЗП (головної заземлювальної шини), до якої приєднано також той доземний провідник, яких проходить повз газову трубу. Проте це не гарантує небезпечного іскріння, оскільки до ГШЗП може бути задалеко...

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аталеф, интересная штуковина, а какое пробивное напряжение у разрядника?

Відповідь знаходимо у каталогу виробника: Напряжение срабатывания 2,5 кВ.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если крепить опуск (медная проволока 8мм.) к стене, то расстояние до газовой трубы составляет около 2х-3х см.


Спробуйте вирахувати роздільчу відстань S між трубою і доземним провідником. Якщо вистачить 2-3 см - прокладайте спокійно. Якщо ні, є два виходи:
- обігнути доземний провідник дугою на відстані B>S. Не дуже гарно, проте "дешево і сердито".
- запропонувати замовнику з'єднати через іскровий проміжок (так як порадив шановний Atalef). Дорожче, зате гарно.
- залишити так як є, п'ять разів запропонувавши замовнику так не робити. За розроблюваним Будівельним Кодексом, вся відповідальність за подальші наслідки покладаються на ВЛАСНИКА. Най не буде жмотом і слухає професіоналів.  >:(

Формулу для роздільчої відстані візьміть на стор. 85, скачавши документ тут: http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если крепить опуск (медная проволока 8мм.) к стене, то расстояние до газовой трубы составляет около 2х-3х см.

Взагалі-то відстань між газовою трубою і стіною становить 10 см (якщо вірити нашим газовикам).

На мою думку краще струмовідвід перед перетином з газовою трубою акуратно сховати в стіну, зробивши там невеличку борозну. 

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мою думку краще струмовідвід перед перетином з газовою трубою акуратно сховати в стіну, зробивши там невеличку борозну.

и что даст борозда на таких огромных напряжениях? Если расчетное расстояние будет меньше положенного то искра все-равно возникнет. Послушайте Evgen Koc, и сделайте как он говорит
Спробуйте вирахувати роздільчу відстань S між трубою і доземним провідником. Якщо вистачить 2-3 см - прокладайте спокійно. Якщо ні, є два виходи:
- обігнути доземний провідник дугою на відстані B>S. Не дуже гарно, проте "дешево і сердито".
- запропонувати замовнику з'єднати через іскровий проміжок (так як порадив шановний Atalef). Дорожче, зате гарно.
- залишити так як є, п'ять разів запропонувавши замовнику так не робити. За розроблюваним Будівельним Кодексом, вся відповідальність за подальші наслідки покладаються на ВЛАСНИКА. Най не буде жмотом і слухає професіоналів.  >:(

Формулу для роздільчої відстані візьміть на стор. 85, скачавши документ тут: http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf

НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
и что даст борозда на таких огромных напряжениях?

борозда звісно замазується потім цементно-піщаним розчином

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
борозда звісно замазується потім цементно-піщаним розчином
и вы думаете,что раствор(а в дождь он еще и проводник!) спасет? Если расстояние для безискрового промежутка не выдержано,то искра будет возникать по-любому. Вариант штробы на величину  глубину безискрового промежутка без заделки раствором наверное даже лучше... Воздух более надежный изолятор чем раствор песка и цемента.
Мне вот и интересно,как вы(имею ввиду всех проектировщиков) поступаете при проектировании молниеспусков на многоэтажных кирпичных домах? Ведь там почти везде, по фасаду дома, газовые трубы идут сплошняком...Как их обходить?
« Останнє редагування: 31 Травень 2011, 17:53:19 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Воздух более надежный изолятор чем раствор песка и цемента.

Електрична міцність сухого повітря -- 2 кВ/мм; а силікатів (слюда, пісок) -- 25...50 кВ/мм. 


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Електрична міцність сухого повітря -- 2 кВ/мм; а силікатів (слюда, пісок) -- 25...50 кВ/мм.
  =-0 Иду учить матчасть... насчет слюды я не сомневаюсь,но раствор песка и цемента....ща погуглим.
« Останнє редагування: 31 Травень 2011, 19:25:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
раствор песка и цемента
это, собственно говоря, бетон, составная часть железобетонного фундамента, используемого в качестве естественного заземлителя. Так что, диэлектрические свойства этого раствора  ;)
я знаю не все, а только половину

 