Доброго времени суток!
Просьба помочь разобраться в следующем вопросе: нужно ли выполнять молниезащиту топочной, если она является частью здания?
Суть в том, что поступил заказ на такие работы, а я затрудняюсь с решением, которое предложить клиенту.
Имеется ряд зданий - сельские больницы. В каждом здании есть помещение топочной (газ). Пожарники предписали выполнить молниезащиту топочных. Мой клиент - выполняет эти топочные и, соответственно, вопрос молниезащиты переложили на его плечи.
По идее, в больнице внешняя МЗ имеется, но выполнена конечно очень давно и по хорошему её бы нужно заменить. Но предписание только на МЗ топочной!!! И как тут быть? Как это - выполнить молниезащиту одной комнаты на первом этаже пятиэтажного здания (например)????
Может кто сталкивался с такой задачей?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимость выполнения молниезащиты определяется по приложению А ДСТУ Б В.2.5-38:2008, там расписано относительно категорий по пожарной- и взрывоопасным средам. Как говорит мой начальник такие категории определяются только для промышленных объектов. Больницы не проектировал, но для встроенной топочной магазина молниезащиту не выполняю.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kleep, вы лучше позвоните в МЧС и объясните им ситуацию. А они объяснят что от вас требуется. Я вообще-то и сам не представляю как это. Наверно надо сделать молниезащиту здания в котором установлена топочная.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kleep,
Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі
«7.6 Блискавкозахист котельної слід передбачати по II категорії згідно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».»

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».»

В Україні відмінений
http://document.ua/documents/doc324.php
« Останнє редагування: 26 Серпень 2010, 13:42:27 від sashkomtm »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
В Україні відмінений
Ожидал такого замечания :thumbsup:
Я привел цитату из норм, а так как kleep занимается молниезащитой, то он это знает.

kleep ты посмотри в разделе газоснабжения наличие продувной трубы, которая выводится выше конька крыши. Если она есть - то надо выполнять МЗ, если ее нет - тогда МЗ не нужна

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у тебя выходит из топочной продувочные свечи. Может МЧС имели ввиду что нужно сделать молниезащиту продувочных свечей.

Offline kleep

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выходит я не один - все склоняются к мнению, что выполнение внешней молниезащиты отдельного помещения не соответствует здравому смыслу :) Буду говорить с заказчиком - скорее всего там действительно трубы должны быть, которые выступают над уровнем крыши. Вот их по идее и нужно защищать.
Позже отпишусь. Думаю этим вопрос окончательно не решится. Трубы ведь тоже не все подлежат молниезащите :(

kleep посоветуйся со своим ГИПом по поводу МЗ

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: kleep
все склоняются к мнению, что выполнение внешней молниезащиты отдельного помещения не соответствует здравому смыслу
А как же нормы (ответ № 3)?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: grun
Необходимость выполнения молниезащиты определяется по приложению А ДСТУ Б В.2.5-38:2008, там расписано относительно категорий по пожарной- и взрывоопасным средам. Как говорит мой начальник такие категории определяются только для промышленных объектов. Больницы не проектировал, но для встроенной топочной магазина молниезащиту не выполняю
Если приложение А дочитать до конца а вернее до п.15, то можно понять, что молниезащита нужна для всего здания (думаю в сельской местности степень огнестойкости зданий больниц - не больше III).
В любом случае дымоход от котла защитить стержневым молниеприемником и в зависимости от материала его конструкции выдержать безопасное расстояние от дымохода до молниеприемника. Молниезащиту здания уже решить по месту исходя из конструктивных особенностей крыши.
К сожалению, ДСТУ не является полноценной заменой РД, т.к. например в РД
"1.4. Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты II и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по II категории.
Если площадь помещений II категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по III категории. При этом на вводе в помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.22 и 2.23."

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: kleep
скорее всего там действительно трубы должны быть, которые выступают над уровнем крыши. Вот их по идее и нужно защищать.
Такі труби необхідно захищати лише на спецоб’єктах .
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 . 6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах  спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.
Лікарні не відносяться до спецоб’єктів , п. 4.2.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
В любом случае дымоход от котла защитить стержневым молниеприемником
При умові що висота димової труби 15 м і більше .
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 . Додаток А , п.12. Димові і інші  труби  підприємств  і  котелень, башти і  вежі всіх призначень заввишки 15 м і більше .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а если дымоход от котла выполнен металлической трубой?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю