Необходимость выполнения молниезащиты определяется по приложению А ДСТУ Б В.2.5-38:2008, там расписано относительно категорий по пожарной- и взрывоопасным средам. Как говорит мой начальник такие категории определяются только для промышленных объектов. Больницы не проектировал, но для встроенной топочной магазина молниезащиту не выполняю
Если приложение А дочитать до конца а вернее до п.15, то можно понять, что молниезащита нужна для всего здания (думаю в сельской местности степень огнестойкости зданий больниц - не больше III).
В любом случае дымоход от котла защитить стержневым молниеприемником и в зависимости от материала его конструкции выдержать безопасное расстояние от дымохода до молниеприемника. Молниезащиту здания уже решить по месту исходя из конструктивных особенностей крыши.
К сожалению, ДСТУ не является полноценной заменой РД, т.к. например в РД
"1.4. Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты II и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по II категории.
Если площадь помещений II категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по III категории. При этом на вводе в помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.22 и 2.23."