Где лучше делать распределение на квартиру:

На этажном щитке (квартирный щиток отсутствует)
5 (8.9%)
На квартирном щитке (На этажном - счетчик)
50 (89.3%)
Ваш вариант
1 (1.8%)

Всього голосів: 56

Автор Тема: Квартирный щиток VS Этажный щиток  (Прочитано 14851 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #15 : 30 Листопад 2007, 13:37:42 »
Бригадир,
Знакомые счетчики :)
И опять смотрю, я бы никогда не ставил 1 УЗО для эл.плиты, кондиционера и розеток....
- напрочь игнорируються нормы про негорючесть кабелей.
http://eom.com.ua/index.php/topic,32.0.html

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #16 : 30 Листопад 2007, 13:43:46 »
Вот такие у меня щитки когда заставляют счетчики в одном помещении ставить и УЗО на каждую квартиру.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #17 : 30 Листопад 2007, 13:59:51 »
А это что - дифавтоматы?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #18 : 30 Листопад 2007, 14:02:36 »
Quote (selected)
А это что - дифавтоматы?
Да.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #19 : 30 Листопад 2007, 14:06:50 »
Дорого. Потом сметчики начинают урезать.
И что такое "напрочь игнорируються нормы про негорючесть кабелей.
"

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #20 : 30 Листопад 2007, 14:18:24 »
Вот в этой теме http://eom.com.ua/index.php/topic,32.0.html

есть выдержка из ДБН "Жилые здания"

4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН B.1.1-7).

Данный ДБН можна скачать здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,4.0.html

Manowar

  • Гість
Цитата: sergey5101
andery, нет не боюсь. При исправном оборудовании и проводке УЗО не выбьет. Должен пояснить, я не проектировщик и проект не мой. Но в силу некоторых обстоятельств пришлось проектировать несколько объктов "под крышей" проектной организации.
Есть у УЗО одна проблема приблизительно за 5-6 дней до «смерти» обычной лампы накаливания УЗО начинает беситься и постоянно отключается из-за того что видит утечку напряжения плюс к этому горячо «любимая» контора Воля Кабель у которой по кабелю идет незначительное напряжение но и его достаточно для срабатывания УЗО , а в добавок к этому УЗО очень не любят плазменные панели Samsung так что от УЗО больше проблем чем удобств особенно с базарной электроникой у которой изначальная утечка на корпус  от 40мА …

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #22 : 30 Вересень 2008, 11:59:09 »
Ктот практикует такое размещение щитка как на фотке?:
 

Offline YUKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #23 : 30 Вересень 2008, 13:42:56 »
Сама сталкивалась с народными умельцами, которым приходились по вкусу автоматы моей квартиры, :) поэтому склоняюсь ко второму варианту.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #24 : 30 Вересень 2008, 14:14:49 »
Вообще-то в нормах указано на какой высоте должен быть щиток.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #25 : 30 Вересень 2008, 14:50:40 »
Цитата: Manowar
Есть у УЗО одна проблема приблизительно за 5-6 дней до «смерти» обычной лампы накаливания УЗО начинает беситься и постоянно отключается
Это одна из причин, по которой не нужно ставить УЗО на вводе в квартиру. Лучше ставить УЗО 30 мА на розеточные группы.
А насчет распределения - лучше второй вариант -и душе спокойней и развестись со смежниками проще (особенно в гражданском строительстве при экономии площади в коридорах)
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #26 : 30 Вересень 2008, 15:09:30 »
Можна подвести некий итог:
Распределение для квартир лучше делать в квартирном щитке расположеным в квартире.
Но опять же надо смотреть по ситуации...
Такой вопрос:
что лучше ставить в квартирном щитке на вводе: автоматический выключатель или выключатель нагрузки?

Иваныч

  • Гість
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #27 : 30 Вересень 2008, 15:29:37 »

Цитата: andery
Ктот практикует такое размещение щитка как на фотке?:

Первый раз такое вижу  ::). Интересно как это выглядит в проетке на плане, прямо в дверях счётчик  ;). Вобщем не практиковал такого!! Интересно самому!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #28 : 30 Вересень 2008, 15:34:50 »
Цитата: andery
что лучше ставить в квартирном щитке на вводе: автоматический выключатель или выключатель нагрузки?
Чтобы не увеличивать сечение кабеля от этажного щитка (для соблюдения селективности), лучше в квартирном ставить ВН, я думаю.
Входите тесными вратами

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #29 : 01 Жовтень 2008, 10:56:53 »
Таткой вопрос, чтот засомневался я:
Расчетная нагрузка на квартиру 5кВт, ток - 23,67А
На вводе в квартирный щиток ставлю выключатель нагрузки,
Вопрос:
Как лучше автомат ставить перед счетчиком? 32, 40, 50А?
Ставя 32А (что соответсвует 7кВт нагрузки) пройдет кабель 3х6 к квартирному щитку, при больших номиналах автомата надо 3х10 ставить.
Квартиры 1,2,3-х комнатные....

 