Автор Тема: проводка в подвале  (Прочитано 3376 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

mohio

  • Гість
проводка в подвале
« : 20 Серпень 2010, 19:00:33 »
доброго дня! Есть подвал кинотеатра (сухой и холодный).необходимо проложить проводку на освещение и розетки. как ее открыто ложить (гофра, кабель-канал, мет. труба)? просто в дядушке гугле много разных ответов. заранее спасибо! :)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проводка в подвале
« Reply #1 : 20 Серпень 2010, 20:24:02 »
Цитата: mohio
сухой и холодный
:) а класс по пожароопасности имеется?
а так раздел 3.6. украинских норм ДНАОП 0.00-1.32-01 говорит о стальных трубах
« Останнє редагування: 20 Серпень 2010, 20:59:07 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

mav

  • Гість
Re: проводка в подвале
« Reply #2 : 20 Серпень 2010, 20:57:44 »
Кабелем ВВГп-НГ-LS на скобах.
А вообще смотри СП31-110-2003 раздел 14.

mohio

  • Гість
Re: проводка в подвале
« Reply #3 : 20 Серпень 2010, 21:01:26 »
не знаю класс, но стена кирпич, пол плитка и перекрытия-бетон. 8).сколько я помню,всюду в мет. трубе. Спасибо за укр. нормы,но сотелось бы узреть рос. нормы
« Останнє редагування: 20 Серпень 2010, 21:06:15 від mohio »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проводка в подвале
« Reply #4 : 20 Серпень 2010, 21:42:01 »
Цитата: mohio
Есть подвал кинотеатра (сухой и холодный).необходимо проложить проводку на освещение и розетки
ПУЭ . 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
СП31-110-2003 . 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: