Мое ТП
« : 25 Серпень 2010, 10:38:36 »
Решил выложить на обсуждение свой проект внутренней ТП.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #1 : 26 Серпень 2010, 10:20:10 »
Неужели у меня так все классно и я такой классный специалист, что даже нет замечаний? :)

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #2 : 26 Серпень 2010, 11:41:51 »
Интересно было бы почитать записку. А можно проект на мыло как типовой? :-[
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #3 : 26 Серпень 2010, 11:46:16 »
Бригадир, стесняюсь спросить, а где собственно проект?
Я лично вижу только план растановки оборудования.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #4 : 26 Серпень 2010, 11:59:25 »
"Интересно было бы почитать записку."

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #5 : 26 Серпень 2010, 12:01:10 »
Цитата: mental
А можно проект на мыло как типовой?
Не типовой, да и "сыро" пока.
Цитата: Generator
Я лично вижу только план растановки оборудования.
Вот и хотелось бы услышать замечания.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #6 : 26 Серпень 2010, 12:18:00 »
Для начала хотелось бы глянуть однолинейные схемы.
Не ограждены панели 0,4кВ и ячейки ВН, хотя по строительной части очевиден доступ в ВЦТП не квалифицированного персонала. Если же доступ ограничен, то зачем вообще огараживать трансформаторы.
Канал под фундаментом трансформатора - не хорошо ИМХО, почему бы не организовать один канал между тр-ми и РУ-0,4кВ.
На разрезе В-В не понятные оси.
Что за шинопровод на 1000А связывает панели НН и ячейки ВН?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #7 : 26 Серпень 2010, 13:45:03 »
ТП будет две.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #8 : 26 Серпень 2010, 13:49:19 »
Цитата: Generator
очевиден доступ в ВЦТП не квалифицированного персонала
И как он очевиден?
Цитата: Generator
зачем вообще огараживать трансформаторы
Трансы без кожухов и имеют открытые ВВ контакты.
Цитата: Generator
Канал под фундаментом трансформатора - не хорошо
Канал только под ВВ ячейкой для ВВ кабелей. В фундаменте только трубы для тех же кабелей.
Цитата: Generator
почему бы не организовать один канал между тр-ми и РУ-0,4кВ.
Цитата: Generator
Что за шинопровод на 1000А связывает панели НН и ячейки ВН?
Шинопроводы для 0,4 кВ на высоте выше 2 м.
Цитата: Generator
На разрезе В-В не понятные оси.
Спасибо.
« Останнє редагування: 26 Серпень 2010, 13:51:24 від Бригадир »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #9 : 30 Серпень 2010, 10:16:01 »
Цитата: Бригадир
И как он очевиден?
Я это понял исходя из планировки (входной двери не вижу).
Цитата: Бригадир
Трансы без кожухов и имеют открытые ВВ контакты.
Понятно, а с закрытыми ВВ контактами сухих трансов не бывает (аналог ТМЗ)?
Цитата: Бригадир
Канал только под ВВ ячейкой для ВВ кабелей. В фундаменте только трубы для тех же кабелей.
Я предложил устройство канала как вариант, не хотите, я не настаиваю, хотя у скрытой прокладки кабелей в канале гораздо больше преимуществ по сравнению с трубной (охлаждение, эксплуатация).
Цитата: Бригадир
Шинопроводы для 0,4 кВ на высоте выше 2 м.
Бригадир, я не понял ответа.
Т.е.шинопровод НН располагается выше секции шин ВН, так?

По схеме НН:
Не крутовато ли на вводе тр-ра 1000кВА ставить только выключатель-разъеденитель (трансформатор по стороне НН без защиты), да и номиналы фидерных "автоматов" напрягают. Не указаны мощности и токи нагрузок.
Система питания очевидно TN-S (присутствует шинопровод 5х(80х10)), согласовано ли это с ДГУ и почему от неё идет шинопровод 4х(60х10).
В связи с отсутсвием нумерации панелей НН проблематично смотреть план расстановки.
Не понятно что за кабельная воронка присутствует ниже разъеденителя ДГУ и что это то вообще за разъеденитель.
Чуть не забыл, не указаны токи расцепителей "автоматов" и отсутствует обозначение того или иного НВ фидера.
В импортном ВВ оборудовании не силен, да и схема ВН мне несколько не понятна ИМХО.
Чем запитываются силовые тр-ры (марка-сечение)?
Ещё такой момент, в общих указаниях написано что НВ оборудование либо на Schneider, либо Siemens (про тр-ры тоже самое), считаю такое в "писанине" проекта не допустимо, т.к. проектировщик обязан заложить конкретное оборудование, конкретного производителя (как всё это будет осмечиваться), да и в спецификации должно быть конкретное название того или иного оборудования, а заказчик пусть приобретает что угодно - его головная боль. Далее в указаниях "вода" (цитирование ПУЭ), нет даже описания схемы.
P.S.  Бригадир, т.к.подстанция явно не стандартная с "кучей" НВ шинопроводов, то придётся разрисовывать все узлы крепления и отметки, т.к. иначе никак, вообщем не завидую. В том объеме в котором Вы выложили свое детище - это максимум тянет на стадию П ИМХО.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #10 : 30 Серпень 2010, 11:05:40 »
Цитата: Generator
Т.е.шинопровод НН располагается выше секции шин ВН, так?
НЕТ секций шин ВН. Вы, видимо, не знакомы с RM-6.
Цитата: Generator
В импортном ВВ оборудовании не силен
Все остальное тонкости проектирования и взаимоотношений с заказчиком.
Меня больше интересует нормированное расположение оборудования в одном помещении.
Цитата: Generator
входной двери не вижу
А их как сусликов аж две. :)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #11 : 02 Вересень 2010, 10:12:45 »
Цитата: Бригадир
НЕТ секций шин ВН. Вы, видимо, не знакомы с RM-6
Я уже отмечал, что
Цитата: Generator
В импортном ВВ оборудовании не силен
но тем не менее в данном "типовом" судя по схеме ВН СШ вроде как имеется.

Цитата: Бригадир
А их как сусликов аж две.
Признаю, ступил :).

P.S. Надеюсь "типовик" пригодиться 8).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #12 : 02 Вересень 2010, 16:14:00 »
Спасибо, Generator! Кто делал, если не секрет?
Не хилая отмазка: "Внимание! Установка 16-местного РУ-0,4кВ совместно с RM6 (IIDI) должно быть согласовано с Городскими электрическими сетями и органами "ЭНЕРГОНАДЗОРА"
Не нашел чем отгорожены трансформаторы.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мое ТП
« Reply #13 : 02 Вересень 2010, 19:16:53 »
Цитата: Бригадир
Кто делал, если не секрет?
Судя по штампу ООО "Специнжэлектро", где то два года назад мне его кто то дал, а сам я в нём не разбирался, соответственно, насчет трансформаторов ничего сказать не могу.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

vadrus

  • Гість
Re: Мое ТП
« Reply #14 : 05 Вересень 2010, 19:47:54 »
Я смотрю, в одном объёме расположены и трансформаторы и UPS (источники тепловыделений). Поэтому вопрос: где находятся аккумуляторы? Им требуется температура 20-22 и соответственно - кондиционеры.
На моих объектах ОВ-шники ставили в помещениях UPSовых 2 шкафных кондиционера (рабочий и резервный) а у вас места нет.

 