А какие еще есть варианты перехода ВЛ 35кВ в КЛ35кВ ?
Я правильно понял что типового решения нету?
Для перехода КЛ в ВЛ нужно предусмотреть организацию переходного пункта на существующей опоре с установкой соответствующих муфт и ОПН. Можно посмотреть также 407-4-45 "Разъединительные пункты для воздушных линий 35 кВ на железобетонных опорах".
На фотографии во вложении 1, переход с кабельной «Торсады» в воздушную линию 35 кВ выполнен на специальной анкерной опоре с кронштейном. На кронштейне смонтированы
концевые муфты и ограничители перенапряжения 35 кВ. Воздушная линия крепится за
траверсу при помощи натяжных гирлянд из 4 изоляторов ПС70-Е.
По аналогии можно вместо "Торсады" подключить с использованием кабельной муфты кабель см. вложение 2.
Или как вариант использовать установку разъединительного пункта см. вложение 3, плюс вложение 2 с кабельной муфтой.