Вот такое замечание экспертизы получил в проекте реконструкции подстанции / замена трансов ТМ 400кВа на ТМ 630 кВа/ -
" Обосновать нецелесообразность обустройства  систем маслоприемников в связи с увеличением обема масла в наполнении трансформаторов "?
 Чем бить , где посмотреть решение по маслоприемникам и расчет  - не знаю  :(
« Останнє редагування: 20 Серпень 2010, 18:29:40 від anatoliy_XXX »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: anatoliy_XXX
где посмотреть решение по маслоприемникам
НАПБ В.01.056-2005/111
«Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок»:
9.2.1 Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с массой масла более 1 т в единице (одном баке) и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.
9.2.2 Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора (реактора), и на 80% масла, содержащегося в одном баке бакового выключателя.
9.2.3 Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 MBА допускается выполнение маслоприемников без отвода масла. При этом маслоприемники должны выполняться заглубленными, рассчитанными на полный объем масла, содержащегося в установленном над ними оборудовании, и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан толщиной не менее 0,25 м слой чистого гравия или промытого гравийного щебня, либо непористого щебня другой породы с частицами 30-70 мм.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
anatoliy_XXX,  в 630 около 800 л масла, а 9.2.1 говорит 1т.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Если речь идет о маслосборнике, то он должен принять все масло из маслоприемника(ов), из которого(ых) к нему идет маслоотвод(ы), или же использовать принцип сообщающегося сосуда.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
Виктор, а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Похоже делали у нас на предприятии, п/ст с двумя трансами по 1600кВА на отм.+12.000м, под ними приямок небольшой (где-то на 0,5м3), а с него отвод масла трубой в емкость в земле на отм.-0,8м объемом 1м3.
Но замечание эксперта не совсем ясно!
« Останнє редагування: 21 Серпень 2010, 16:38:03 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., и мы делали. Как вариант не рушить существующие маслоприемники, потому как фундаменты и прочее...а отвод можно сделать за территорией здания с ТП.
 А замечание всегда просто сделать , а кому то заморочка.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного
ПУЕ . 4.2.96. 3) при массе масла в одном баке более 600 кг должен выполняться:
- маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла 
трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемника под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см.
Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;

Необхідно звернути увагу що в старому ПУЕ маслозбірник не вимагався . На цьму і "грає" експертиза .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ я и не полез. Спасибо Roman3R за сообщение.
Поистине у наших нормотворцев правая рука не ведает, что творит левая.

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запроектированы трансформаторы серии ТМ  /с радиаторными баками и стандартными потерями холостого хода и короткого замыкания/ "Укрэлектроапарат" согласно тех.характеристик производителя (здесь- http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Transformer_TM.pdf ) масса масла - 435 кг.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2010, 16:15:00 від anatoliy_XXX »

 