НАПБ В.01.056-2005/111
«Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок»:
9.2.1 Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с массой масла более 1 т в единице (одном баке) и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.
9.2.2 Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора (реактора), и на 80% масла, содержащегося в одном баке бакового выключателя.
9.2.3 Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 MBА допускается выполнение маслоприемников без отвода масла. При этом маслоприемники должны выполняться заглубленными, рассчитанными на полный объем масла, содержащегося в установленном над ними оборудовании, и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан толщиной не менее 0,25 м слой чистого гравия или промытого гравийного щебня, либо непористого щебня другой породы с частицами 30-70 мм.