Автор Тема: Вопрос - Нужно выполнить заземление в однослойном грунте  (Прочитано 2900 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установили КТП-63/10/04 нужновыполнить заземление, грунт- однослойный песок сопротивлением 500 Ом*м.
Подскажите пожалуйста, методику расчета или дайте пример расчета.
Благодарю заранее.
С уважением, Евгений.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
egeni1959,
программы по расчету
http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=875
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=874
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511
книги в которых можно посмотреть теорию
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=226
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745

Следует принять во внимание, что при таком значении сопротивлении грунта можно сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора принять 10 Ом согласно п.1.7.96 ПУЭ.
« Останнє редагування: 22 Серпень 2010, 11:21:49 від hi_tech »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
По заземлению:
Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий", 1988
стр.308, там же и самый нормальный пример, все четко расписано.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
Я бы сказал молниезащиту произвести согласно 4.2.161.
Скорее всего КТП - металлическое. Заземлить корпус.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.