Существует ли типовой проект для ТП-2х2000(2500)/10(6)/0,4?
Поделитесь опытом проектирования ТП без использования типового проекта, особенно определения габаритов трансформаторных камер и выбор шинопроводов.

как бы так

  • Гість
Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
« Reply #1 : 11 Жовтень 2010, 18:11:31 »
Сейчас проектирую ТП 2х2500 Камеры т-ра надо брать по ширине 800+800+длина тр-ра и по длине  расстояние до ворот 1м+ширина тр-ра+800 до стены. Ру-6 кВ Ксо-298 на микропроцеесорных защитах сириус орион. По низкой пока четко не определил, но прмерно комплектный шинопровод canalis Shaider на 4000 А до Ру-0,4 там вводный masterpact 4000А , а секц  2500 А тоже шнайдер. еще важная деталь ето маслосборник-наверно рельсы на боковые стенки упру и закатится ТМГ-2500/6

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
« Reply #2 : 11 Жовтень 2010, 22:41:43 »
Поделитесь опытом проектирования ТП без использования типового проекта
За аналог возьмите типовый проект подстанции , выберите все оборудование и разместите его с соблюдением габаритов и разрывов указаных в ПУЕ .
определения габаритов трансформаторных камер
ПУЕ . 4.2.119. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений,расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, должны быть не менее:
-до задней и боковой стен- 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности;
- до полотна двери или выступающих частей стены со стороны входа -0,6м для трансформаторов мощностью 0,63 МВ-А; 0,8 м для трансформаторов более 0,63 МВ-А до 1,6 МВ-А и 1,0 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ-А.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

karpat

  • Гість
Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
« Reply #3 : 24 Листопад 2010, 09:41:54 »
так а реально что небудь посерьезнее есть???? кроме пояснений что в этом проекте есть, как подключить , может сама схема по высокой и низкой стороне??? или еще что  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
« Reply #4 : 24 Листопад 2010, 09:53:43 »
сама схема по высокой и низкой стороне
Схема по высокой стороне решается на основании технических условий на электроснабжение . Низкая сторона разрабатывается с учетом схемы электроснабжения предприятия (цеха) .