Поделитесь опытом проектирования ТП без использования типового проекта
За аналог возьмите типовый проект подстанции , выберите все оборудование и разместите его с соблюдением габаритов и разрывов указаных в ПУЕ .
определения габаритов трансформаторных камер
ПУЕ . 4.2.119. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений,расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, должны быть не менее:
-до задней и боковой стен- 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности;
- до полотна двери или выступающих частей стены со стороны входа -0,6м для трансформаторов мощностью 0,63 МВ-А; 0,8 м для трансформаторов более 0,63 МВ-А до 1,6 МВ-А и 1,0 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ-А.