Re: Заземление старых розеток
« Reply #45 : 17 Серпень 2010, 15:37:50 »
Бригадир, не переживай так ;), решаем то задачу по исходным условиям:
Quote (selected)
в самом начале темы написано, что замены не будет
Цитата: mental
Пришли пожежники (чи то охорона праці), побачили що розетки без заземлення і написчали "прєдпісаниє": "устранить, не соотвєтствуєт Правилам бєзопасной  експлуатаціі ел. установок."
Цитата: mental
Заземлити треба обовязково, тому що є завдання
mental принял решение
Цитата: mental
протягнути пару окремих груп на розетки з заземлюючим контактом
вот и будут реально
Цитата: Бригадир
"Сопли" на стенах
пока
Цитата: Бригадир
чиновники не возьмут на себя распоряжение по реконструкции здания в соответствии с ПТБ

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление старых розеток
« Reply #46 : 17 Серпень 2010, 15:40:25 »
Цитата: Бригадир
Тут реально сопли из заземляющих проводов по стенам в помещениях будут висеть и видос еще тот будет
А почему слаботочникам можно так (FTP кабель, телефоны), а нам нельзя? Чем мы хуже! Даешь силовой кабель по стенам!
Цитата: NeON2K
я извиняюсь, может скажу глупость, так как сильно в тему не углублялся, а что если использовать  для этих целей пластиковые кабель-каналы ?
Вопрос был в другом, где разделить PEN проводник, можно ли провести провод РЕ отдельно. А так самый оптимальный вариант это в кабельном канале, поставить разветвительные коробки (для коробов).

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление старых розеток
« Reply #47 : 17 Серпень 2010, 16:41:49 »
ZoloS9479, и Yurik,  выделили главные тезисы дискусии, сейчас ситуация такая:
1.заземление однозначно будет
2. Отдельно от фазных тянуть РЕ нельзя (ПУЭ "1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, ця вимога є обов'язковою." А там однозначно защита автоматами ("пристрої захисту від надструму"))
То есть, нужно делать отдельную трехпроводную сеть. И здесь возникают два вопроса:
1. В одном здании/помещении две сети с разными типами заземления (я тоже запрета нигде не нашел)
2. Как и где делить?
а) делить в распредщите и PEN подключить к PE-шине, как предложил ZoloS9479,
б) от распредщита взять два провода, запитать отдельный щиток, в котором и разделить нули.