ZoloS9479, и Yurik, выделили главные тезисы дискусии, сейчас ситуация такая:
1.заземление однозначно будет
2. Отдельно от фазных тянуть РЕ нельзя (ПУЭ "1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, ця вимога є обов'язковою." А там однозначно защита автоматами ("пристрої захисту від надструму"))
То есть, нужно делать отдельную трехпроводную сеть. И здесь возникают два вопроса:
1. В одном здании/помещении две сети с разными типами заземления (я тоже запрета нигде не нашел)
2. Как и где делить?
а) делить в распредщите и PEN подключить к PE-шине, как предложил ZoloS9479,
б) от распредщита взять два провода, запитать отдельный щиток, в котором и разделить нули.