Автор Тема: Про выбор системы заземления  (Прочитано 3274 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline staripan

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На каком уровне, уважаемые коллеги, нужно писать систему заземления ( TN-C-S ) например, на всю элктроустановку начиная от ВРУ или можно, например, если в щиток приходит 5 проводов....писать TN-S ??? для конкретного шкафа ? кто как думает ? есть ли нормы ?

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #1 : 13 Серпень 2010, 11:24:39 »
ДБН В. 2.5-23-2003 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, бу¬динках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мере¬жам із системою заземления TN-S.


Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #2 : 13 Серпень 2010, 11:41:00 »
staripan, система выбирается от вводного щита. Смотрите гл. 1.7 ПУЭ, есть рис. 1.7.1, там вроде бы все разрисовано

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #3 : 13 Серпень 2010, 12:02:04 »
Цитата: staripan
На каком уровне, уважаемые коллеги, нужно писать систему заземления ( TN-C-S ) например, на всю элктроустановку начиная от ВРУ или можно, например, если в щиток приходит 5 проводов....писать TN-S
ДНАОП 0.00-1.32-01 п.1.2 .
ТN-S система заземлення   . Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі.
ТN-С-S система заземлення .   Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному  провідникові в частині мережі.
 
Як що з підстанції приходить чотирижильний кабель а потім іде розділення на пятипровідну систему - система ТN-С-S .
При п’ятижильному кабелі з підстанції - система ТN-S .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #4 : 13 Серпень 2010, 19:45:51 »
Цитата: Roman3R
к що з підстанції приходить чотирижильний кабель а потім іде розділення на пятипровідну систему - система ТN-С-S .
При п’ятижильному кабелі з підстанції - система ТN-S .

Все верно! и в дополнение уже обсуждалось - http://eom.com.ua/index.php/topic,2035.0.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.