 Народ подскажите плиз, кто как делает освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и выходов из жилых зданий,
в частности интересует подключение линий аварийного освещения на ВРУ?
 Согласно ДБН 2,5-23 п.5,11 требуют ставить отдельный щиток для аварийного освещения, хотя раньше в экспертизе
прокатывало питание эвакуационного освещения лестничных клеток и выходов прямой линией от автоматики ВРУ.
Помогите разобраться.   

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется ввиду отдельно от рабочего освещения. Если в ВРУ нет груповых автоматов рабочего освещения, то можна питать аварийное освещение прямо с ВРУ.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23 п.5.7:
"У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств лінії живлення мережі робочого і аварійного освітлення.......повинні бути самостійними, починаючи від ВРП або ГРЩ"

Offline Ni

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда я полагаю щиток управления АО расположить рядом с ВРУ в щитовой и запитать от блока автоматического управления освещением, только от разных секций с рабочим освещением?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я АВР ставлю.

Offline Ni

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, а можешь что нибудь для примера, глянуть  :-[

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВР есть автоматический ввод резерва.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Ni
для примера, глянуть
http://eom.com.ua/index.php/topic,1192.0.html

Offline Ni

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
АВР есть автоматический ввод резерва
=-0
 Взял ВРУ 1-49-03 просто интересно авр, для аварии, подключать к автоматам разных секций или есть требования конкретные (типа к вводным зажимам) ???

Offline Ni

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, огромное спасибо! :thumbsup:

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
Треба звернути увагу що там мова іде лише про незадимлювані сходові клітки і не стосується звичайних сходових кліток .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ni

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Лестничные клетки - обычные, но
ДБН В.2.5-23 п5.11 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних кіл (наприклад сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
 Так как быть?
Будут ли самостоятельные линии от ВРУ(ГРЩ) для АО, контроля загазованности (через ББП) исключением для этого пункта?
 

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ni, а на один пункт выше:
5.10   Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ?


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так зрозумів, що живлення АО та РО може бути від ВРП (п. 5.10), але апарати керування АО та РО не дозволяється розташовувати в спільному ВРП (п. 5.11). А апаратом керування може бути не тільки автомат в ВРП, а і сутінковий вимикач скажімо чи просто вимикач.  

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: