Автор Тема: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ  (Прочитано 3510 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Прочитала немало литературы - неужели нет  приемлимого расчета  количества транспозиционных устройств на линии???  Самое интересное, что единого мнения о правильности этих методов на сегодняшний день нет.  Может кто-нибудь по практике скажет, на линию в 5 км  какое количество этих устройств необходимо (или количество полных циклов)?  кабель АПвП сеч.70мм. , с двух сторон уходит в воздушку.  ПОМОГИТЕ, мало времени!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #1 : 11 Серпень 2010, 21:39:11 »
Согласно "РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ, ПРОКЛАДКЕ, МОНТАЖУ, ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА" ЗАО Южкабель транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3, из опыта возможно только при прокладке кабелей в одной плоскости, при прокладке в треугольник не получится, а так все завивит от способа заземления экрана, в помощь ПУЭ, т.е. ИМХО транспозиция не есть догма!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #2 : 12 Серпень 2010, 08:07:38 »
Посмотрите вот эту книгу, может вопросов станет поменьше "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ Дмитриев М.В."
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1216

Так же есть еще статьи по этому поводу на opnzeu.ru в разделе "статьи" http://opnzeu.ru/stat.htm

Или можно глянуть в журнале "Новости электротехники" http://news.elteh.ru/
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 08:11:30 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #3 : 13 Серпень 2010, 18:18:22 »
Цитата: Sergey U.
транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3,
Цитата: Sergey U.
2 транспозиции - это 1 цикл (перестановка фаз:   1раз- с фазы А на фазу В ,  2раз - с В на С ) .  Для чего же такие головоломки в расчетах, если все так просто : раздели свой участок на 3 равные части и поставь 2 транспозиции, а по краям заземли просто так.   Вроде бы надо расчитать количество этих циклов в зависимости от длины - 15 метров или 5 км - большая разница, может я конечно и не права...  поделитесь мыслями, порассуждаем ::)
 Да, еще, почему треугольником  нельзя? - вродебы у  Дмитриева читала, что одножильные кабели следует укладывать треугольником с целью эффективного снижения паразитных потерь в экранах ???
« Останнє редагування: 13 Серпень 2010, 22:03:50 від Электричка13 »

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #4 : 14 Серпень 2010, 21:36:03 »
Электричка13, наверно правильнее - транспозиция это экраны АВС переключаются на ВСА , потом САВ , без просчетов нормальных и аварийных режимов КЛ никто не скажет сколько нужно переворачивать на 5 км. По ссылке f4nt0m, ньюс елтех табл.7

Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #5 : 14 Серпень 2010, 22:05:55 »
с горем пополам просчитала нормальный режим   =-0, считаю дальше...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю