Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #15 : 17 Серпень 2010, 21:22:34 »
Сталкиваюсь постоянно с проблемой установки ПЗР
при этом обратите внимание на такие моменты:
ПЗР разных производителей отличаются кроме цены еще и алгоритмом реализованным в схеме
на однофазном это особого значения не имеет (хотя когда  в ТУ разрешенная мощность для абонента  к примеру 2 кВт а домик у заказчика метров эдак 200 с полным фаршем в общем щиток представляете и номина вводног автомата тоже)
а вот в трехфазном существенно и очень.
попробую ответить по пунктам
1 самый простой ПЗР отсекает по превышению тока для 2 кВт это 10 А и  вводной автомат 16А все...
2 ПЗР понавороченей усредняет токовую нагрузку по времени и позволяет кратковременное  трехкратное превышение тока отсечка токовая и тепловая вводной автомат 25А что уже более приемлемо.
3 Крутой ПЗР позволяет настроить ток отсечки время задержки по пиковому превышению отправить СМС главному инженеру инспектору надзора итд. вводной автомат любого номинала
4 трехфазный подвержен тем-же проблемам особое внимание обратите на возможность суммировани нагрузок по фазам отдельно (что позволяет подключать однофазную нагрузку с перекосом фаз)
Исполнение ящичное
  есть с установкой на опоре на высоте 5-6 метров с вводным рубильником и возможностью отключения спец штангой
 есть ящичные антивандальные с местом для счетчика такие ставлю если в ТУ прописана внешняя установка с свободным доступом инспектора например в нише на фасаде здания автомойки
есть боксовое с внешними трансформаторами тока - установка внутри помещений (щитовой)
обратите также внимание на то, что разделение рабочего и защитного нулей происходит в ПЗР или до него

в прикрепленном файле бюджетный ПЗР одного из производителей с схемами подключения

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #16 : 18 Серпень 2010, 11:36:14 »
к стати, народ, забыл спросить:
Как вы решаете в своих проектах проблему подключения конфликтующих с точки зрения надежности с ПЗР пожарной сигнализации, Аварийным эвакуационным освещением, или охранкой в конце концов?!!
а ИСЧЕ (правда не в этой ветке) есть такая гадость как пожаротушение, системы микроклимата и станки с ЧПУ которые сбиваются при отключении

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #17 : 18 Серпень 2010, 11:46:30 »
owl, я честно говоря в первый раз слышу, чтобы ПЗР ставили на пром. предприятия (это к станкам с ЧПУ), а также на офисные здания. В основном это жилые дома. Хотя в последнее время вообще не сталкиваюсь с установкой ПЗРа, в основном просто автомат на выделенную мощность.
По поводу пожарной сигнализации и пожаротушения. Для них должен быть предусмотрен доп. источник питания (будто ДЭС, ИБП или аккумуляторы).

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #18 : 18 Серпень 2010, 12:17:26 »
Quote (selected)
я честно говоря в первый раз слышу, чтобы ПЗР ставили на пром. предприятия
извините если некорректно выразился в моем случае это коснулось частного предпринимателя который в частном секторе на своем участке построил автосервис с автомойкой, А ПЗР ему влупили так как старые перегруженные сети, а новое подключение к РП получится золотым
PS: для охранной сигнализации исчезновение внешнего питания является тревожным событием
« Останнє редагування: 18 Серпень 2010, 12:23:45 від owl »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #19 : 18 Серпень 2010, 12:22:49 »
owl, ну тогда стоит в щите автосервиса установить реле приоритетных нагрузок. И отключать не важных потребителей в первую очередь. Это уже немного другая задача. Если реле дорого, то штрафовать сотрудников которые одновременно включают несколько мощных потребителей.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #20 : 01 Вересень 2010, 16:37:05 »
Вопрос по теме: по ТУ заставляют ставить счетчики с возможностью ограничения по мощности и РЭСы сразу указывают на SMARTы. Но цены уних выше. Какой второй вариант кто-нибудь подскажет для выполнения условий ограничения по потребляемой нагрузке. Первый:-ПЗР,  любой счетчик, второй-SMART c функцией ограничения, а еще?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #21 : 02 Вересень 2010, 04:01:10 »
А чтот такое ПЗР
Впервые слышу
Может быть я отстал
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #22 : 02 Вересень 2010, 08:28:40 »
Цитата: Нкушник
А чтот такое ПЗР

http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.0.html

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #23 : 02 Вересень 2010, 12:18:45 »
Поясните мне, как работает выключение при превышении лимита мощности в счетчике Smart  непрямого включения, и есть ли такая функция в таком варианте включения.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Lucy

  • Гість
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #24 : 25 Травень 2011, 11:18:36 »
Добрый день! а у кого нибудь есть схема монтажа ПРЗ  как  тут http://www.zprom.ru/info.html. только надо для Сип 0,4 не пойму как он будет заходить в эту коробку.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #25 : 25 Травень 2011, 11:36:55 »
Добрый день! а у кого нибудь есть схема монтажа ПРЗ  как  тут http://www.zprom.ru/info.html. только надо для Сип 0,4 не пойму как он будет заходить в эту коробку.

Через два специальные отверстия внизу коробки и двух заглушек, обхватывающих СИП на входе и выходе в коробку.
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 11:42:21 від *Андрей* »

Lucy

  • Гість
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #26 : 25 Травень 2011, 11:47:12 »
Через два специальные отверстия внизу коробки и двух заглушек, обхватывающих СИП на входе и выходе в коробку.
то есть он входит и выходит от туда снизу?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #27 : 25 Травень 2011, 11:47:48 »
Подправьте, пожалуйста ссылку в "Ответ #24 : Сегодня в 11:18:36". Там точка в конце ссылки лишняя

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #28 : 25 Травень 2011, 11:52:43 »
то есть он входит и выходит от туда снизу?
Раз уж вход показан снизу, то и выход там же должен быть.

Lucy

  • Гість
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #29 : 25 Травень 2011, 11:56:26 »
Подправьте, пожалуйста ссылку в "Ответ #24 : Сегодня в 11:18:36". Там точка в конце ссылки лишняя

не получается  :( если только так - http://www.zprom.ru/info.html

 