Видя что вы ссылаетесь на Российские нормы, предпологаю, что вы с России
1. - регламентирован ли тип светильников в жилых зданиях как для рабочего так для аварийного освещения ,
- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
- ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
- ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».
2. - где прописано сколько должно быть ЛК освещение в вестибюле жд. площадь примерно 200 метров кв.
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
3.- является ли светодиодная лента 24 V светильником и может ли использоваться в качестве такового как рабочее или аварийное освещение.
Нет
4. являются ли светильники установленные на высоте 30 мм.от пола в том же вестибюле светильниками или все таки это подсветка.
Если вы обеспечиваете ими норму освещенности.