1. micha, пишите пожалуйста внимательнее, у вас как правильно заметил hi_tech, не 10кВ, а 10кВт. Разницу надеюсь не надо объяснять.
2. В блоке ПЗР стоит свой автомат, так что перед блоком можно его не ставить, если это конечно не требование ТУ. Да и сам блок ПЗР поставляется комплектно в шкафу. Так, что можете просто нарисовать его как готовое изделие (к примеру просто прямоугольник, а рядом написать тип прибора и его характеристики).
3. Чем обусловлено использование провода АПРН? Не проще взять СИП 2х16?
4. ЩУРн 1/15 - это шкаф на 15 модулей? Ну тогда все у вас не влезет в шкаф. Автоматов 2-х полюсных (кстати почему именно 2-х полюсные?) 5шт, еще 4 УЗО.
5. Ну и вредности ради, в щите мансарды я бы установил выключатель нагрузки, чтобы можно было спокойно работать в щите, если щит мансарды установлен далеко от распределительного щита.