однолинейная схема с ПЗР
« : 11 Серпень 2010, 10:18:25 »
Уважаемые коллеги! кто-нибудь делал однолинейную схему частного дома с установкой прибора защитного отключения по мощности ПЗР. Скиньте кто может.Интересует как он подключается и где устанавливается, может еще какие-нибудь требования к нему есть например в поясняловке написать чтоб его запрограммировали на 10кВ или еще что.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #1 : 12 Серпень 2010, 04:35:43 »
также интересно где его устанавливать.Он монтируется в отдельном шкафу с пускателями и автоматами. Получается я должен шкаф пзр установить и рядом шкаф со счетчиком и автоматами распределительными?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #2 : 12 Серпень 2010, 08:57:55 »
Цитата: micha
Скиньте кто может.Интересует как он подключается и где устанавливается, может еще какие-нибудь требования к нему
Присоеденяюсь. Но интересует для коттеджа.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #3 : 12 Серпень 2010, 09:57:12 »
Может поможет, правда там на 220/380В: http://www.indast.com/pribor_pzr2.html Есть паспорта, где описано и подключение. На 10кВ быстро не нашел. Щас гляну
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 10:12:51 від hi_tech »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #4 : 12 Серпень 2010, 10:12:31 »
Yurik, то просто micha, ввел в заблуждение, там 10 кВт)

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #5 : 12 Серпень 2010, 11:03:13 »
это у меня 10кВт :), а они на разные мощности бывают по моему видел до 630кВт.
подскажитете как схему автокад выложить на наш форум.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2010, 04:33:30 від micha »

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #6 : 12 Серпень 2010, 11:14:11 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1217 посмотрите мою схему в файловом архив.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 11:17:34 від micha »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #7 : 12 Серпень 2010, 11:48:40 »
1. micha, пишите пожалуйста внимательнее, у вас как правильно заметил hi_tech, не 10кВ, а 10кВт. Разницу надеюсь не надо объяснять.
2. В блоке ПЗР стоит свой автомат, так что перед блоком можно его не ставить, если это конечно не требование ТУ. Да и сам блок ПЗР поставляется комплектно в шкафу. Так, что можете просто нарисовать его как готовое изделие (к примеру просто прямоугольник, а рядом написать тип прибора и его характеристики).
3. Чем обусловлено использование провода АПРН? Не проще взять СИП 2х16?
4. ЩУРн 1/15 - это шкаф на 15 модулей? Ну тогда все у вас не влезет в шкаф. Автоматов 2-х полюсных (кстати почему именно 2-х полюсные?) 5шт, еще 4 УЗО.
5. Ну и вредности ради, в щите мансарды я бы установил выключатель нагрузки, чтобы можно было спокойно работать в щите, если щит мансарды установлен далеко от распределительного щита.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #8 : 12 Серпень 2010, 12:03:12 »
1. micha, пишите пожалуйста внимательнее, у вас как правильно заметил hi_tech, не 10кВ, а 10кВт. Разницу надеюсь не надо объяснять.
2. В блоке ПЗР стоит свой автомат, так что перед блоком можно его не ставить, если это конечно не требование ТУ. Да и сам блок ПЗР поставляется комплектно в шкафу. Так, что можете просто нарисовать его как готовое изделие (к примеру просто прямоугольник, а рядом написать тип прибора и его характеристики).
3. Чем обусловлено использование провода АПРН? Не проще взять СИП 2х16?
4. ЩУРн 1/15 - это шкаф на 15 модулей? Ну тогда все у вас не влезет в шкаф. Автоматов 2-х полюсных (кстати почему именно 2-х полюсные?) 5шт, еще 4 УЗО.
5. Ну и вредности ради, в щите мансарды я бы установил выключатель нагрузки, чтобы можно было спокойно работать в щите, если щит мансарды установлен далеко от распределительного щита.
Yurik, +1
Цитата: Yurik
Ну и вредности ради, в щите мансарды я бы установил выключатель нагрузки, чтобы можно было спокойно работать в щите, если щит мансарды установлен далеко от распределительного щита.
Yurik, у меня к тебе вопрос. В каких случаях на вводе щита устанавливаются выключатели нагрузки, рубильники, УЗО или автоматические выключатели. Чем руководствоваться??
Вот сбрасываю пример согласованного проекта
Там на вводе 3ШР (маломощные насосы, до 200 Вт) стоит рубульник, а не ВН
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 12:07:47 від *Андрей* »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #9 : 12 Серпень 2010, 12:07:45 »
*Андрей*, если есть требование в ТУ или от заказчика об установки УЗО на вводе, то ставлю УЗО. Если щит вводной, то ставлю автомат. Если распред щит на этаже питается от вводного щита, то стараюсь ставить выключатель нагрузки, чтобы соблюдать селективность и не завышать номиналы автоматов.
По поводу выключатель нагрузки или рубильник. Если щит модульный и проходит по току, то выключатель нагрузки. В остальных случаях рубильник.
З.Ы. По поводу вашей согласованной схемы. Счетчик рассчитан на ток 100А, при этом перед счетчиком нет ограничивающего автомата, а после счетчика стоит вообще на 125А. Получается счетчик не защищен.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 12:10:28 від Yurik »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #10 : 12 Серпень 2010, 12:20:14 »
Цитата: Yurik
З.Ы. По поводу вашей согласованной схемы. Счетчик рассчитан на ток 100А, при этом перед счетчиком нет ограничивающего автомата, а после счетчика стоит вообще на 125А. Получается счетчик не защищен.
Проект был не мой. Что бы ты поставил перед счетчиком?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #11 : 12 Серпень 2010, 12:23:40 »
Смотря на сколько выданы ТУ. Если без ТУ, то однозначно на 100А автоматический выключатель.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #12 : 13 Серпень 2010, 04:49:48 »
Спасибо,Yurik.  Замечания принял. ::).
на чет провода ставлю и тот и другой, а какая разница?
Установку двухполюсных автоматов требуют при согласовании т.к. частный дом опасные условия (могут каснуться токоведущих частей, повышенная влажность) думаю просто перестраховываются.

А ПЗР где ставить на опоре или в доме? Смотрел другие проекты ПЗР ставят на опоре. но не понятно на какой отметке нужно установить, чтоб не разбомбили его и легко было обслуживать. И чьей он является собственностью сбыта или жителя. если жителя (прописано в ТУ его установка) как его устанавливать на столб- собственность сбыта? В доме два ящика ставить тоже не хорошо (ввод получается в спальную комнату)
« Останнє редагування: 13 Серпень 2010, 05:09:20 від micha »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #13 : 13 Серпень 2010, 10:01:38 »
Цитата: micha
на чет провода ставлю и тот и другой, а какая разница?
У нас в ТУ прописана прокладка СИПа, а провода которые у вас в проекте первый раз вижу. Но если согласовывают, то наверное можно.
Цитата: micha
Установку двухполюсных автоматов требуют при согласовании т.к. частный дом опасные условия (могут каснуться токоведущих частей, повышенная влажность) думаю просто перестраховываются
Бред. На освещение ставить такое. А для защиты от касания есть УЗО и автоматы не спасают.
Цитата: micha
А ПЗР где ставить на опоре или в доме?
ПЗР устанавливается как правило перед счетчиком (хотя нужно смотреть ТУ) и опять же надо смотреть где граница баланса. Все ПЗР, что я видел установлены максимально высоко на опоре.
Цитата: micha
И чьей он является собственностью сбыта или жителя. если жителя (прописано в ТУ его установка) как его устанавливать на столб- собственность сбыта?
Ну исходя из логике, ПЗР собственность того, кто покупает. Но его можно сдать на баланс РЭСа. По поводу столбов. Вы же кабель тянете по столбам и заключаете договор на обслуживание, здесь возможен такой же вариант.
Так что написано в ТУ? Выложите скан.


Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Reply #14 : 16 Серпень 2010, 05:00:09 »
В ТУ написано:Установить ПЗР,  место установки согласовать с энергосбытом.

 