Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
По опорам ВЛ от ТП идет кабель аввг 4х120, который заканчивается, допустим, на 3 опоре. От этого кабеля дальше должны отходить 4 линии СИП-2А, один 95кв и 3 по 25кв. Каким образом можно соединить этот кабель с проводами и в какой конструкции (щкаф, коробка и т.п.). Спасибо!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может есть смысл просто соединить прокалывающими зажимами и все?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, можно использовать ответвительные прокалывающие зажимы (как пример SLIP 32.2 - магистраль 16-150Al/Cu, ответвление 16-120Al, 16-95Cu). Минус такой системы - большое кол-во зажимов.
Можно поставить коробку или щит и подобрать подходящие клеммы.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Можно поставить коробку или щит и подобрать подходящие клеммы
А вот здесь поподробнее :) Не могли бы вы подсказать подходящую заводскую металло-конструкцию которую можно разметить на столбе?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, как вариант можно рассмотреть щиты Sabaj, серия RH (или можно поискать отечественных производителей), ДИН-рейка и клеммы. Хотя лучше наверное, что-нибудь индивидуального изготовления, чтобы предусмотреть возможность крепежа кабеля.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может кто-нибудь из опыта подсказать, какого размера должен быть такой щит, чтобы все уместилось?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Решили заменить кабель на СИП, и разойтись прокалывающими зажимами.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
От этого кабеля дальше должны отходить 4 линии СИП-2А, один 95кв и 3 по 25кв
Простите, а как вы собираетесь выполнять п.п. 3.1.15, 3.1.16, 3.1.19 ПУЭ. ИМХО защиту кабеля вы обеспечите на ТП, а защиту
Цитата: Bobertigra
4 линии СИП-2А
каким образом?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это хороший вопрос, значит все таки нужно ставить щит с аппаратами защиты?
« Останнє редагування: 03 Вересень 2010, 12:24:47 від Bobertigra »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
значит все таки нужно ставить щит с аппаратами защиты?
ИМХО я считаю однозначно да! Если у вас длина кабеля которые ответвляется до 30м то можно и не ставить!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 