Автор Тема: Пожежгасіння дизельгенераторних  (Прочитано 6408 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітання всім!!!Шановні друзі поможіть розрулити ситуацію...Є окремо стояча дизельгенераторна на 15кВт.Згідно п.1.23 НАПБ Б.06.004-2007 встановили Спрути-9-01 з автономним запуском і пожежну сигналізацію...Експерти з МНС вимагають автоматичного пожежогасіння з усіма атрибутами :Табло, 2-шлейфи і т.д.Чи праві вони?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
elwlad, тут вот какое дело, п.1.23 допускает автоматические модульные установки локального пожаротушения.
Автоматическая установка пожаротушения согласно ДБН-13 должна иметь дистанционный и местный пуск.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
elwlad
1 На какой пункт норм ссылаются эксперты?
2 Наверняка у Вас не объемное пожаротушение, поэтому табло "Уходи", "Не входи" нормами (ДБН В.2.5-13-98*) не требуется.
3 Так как у Вас модульные установки, которые не требуют для их запуска сигнала от станции пожаротушения, то нет необходимости контролировать каждую точку защищаемой поверхности двумя извещателями согласно ДБН В.2.5-13-98*.
4 Модульная установка по определению не может иметь ручного или дистанционного пуска.

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор дуже дякую!!! :thumbsup:,Посилання на пункт 1.5.24 ДБН В.2.5-13-98*.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, несколько спорно высказываемься  :)
2. Отдельно стоящая ДЭС..., места там свободного мало и после сработки модулей я наверняка прогнозирую уделывание всего порошком по самые ноздри. Нормы нормами, а жизнь реальная штука, так что - по объему и далеко не локально, или доказать обратное.
3.Модули есть автономные и с запуском от ППУ. Мое мнение: п.1.23 и п.1.24 НАПБ - мутные пунктики.
4.
Цитата: Виктор
по определению
- в студию сие можна?
Да и вообще, зачем тогда ваять АУПС, если модули воткнули автономные? Для того, чтобы сирена закричала?
Автоматическое модульное "..." пожаротушение и автономное модульное "..." - две большие разницы.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 11:25:12 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, помещения дизель-генераторных независимо от площади - АУПТ и АУПС, видимо поэтому и сделали.
Автоматические модульные установки порошкового пожаротушения имеют место быть, те же Спрут-9.  
В тему, у кого-то есть эти нормативы "ДБН-13 п.1.4.1 ....
Примечание. Применение автономных установок порошкового пожаротушения следует предусматривать по специальным нормативным документам (нормам, рекомендациям), согласованным и утвержденным в установленном порядке" ?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, модуль - составная часть порошковой АУГ.
Я вот что заметил, подобные ситуации возникают только со СПРУТами. Аналогия: есть "дымари" включаемые в шлейф АУПС, а есть автономные "дымари", прочувствуем разницу? И как там обзовет производитель свое детище - мне фиолетово, ибо:
"Если на клетке со львом надпись "осел" - не верь глазам своим" /К.Прутков/

Цитата: hi_tech
помещения дизель-генераторных независимо от площади - АУПТ и АУПС, видимо поэтому и сделали
- пункт 1.19 НАПБ Б.06.004, "пож.тушение" не есть "СПЗ"? Пункт 1.9 того же НАПБ...
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 12:03:27 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, ага. Если вообще говорить о помещении дизель-генератора, то в нем должна быть приточно-вытяжная вентиляция, естественно отключаемая при обнаружении пожара...
В общем, я за Спрут-9 запускаемые от ППКП.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
так что - по объему и далеко не локально, или доказать обратное.
Для этого надо выполнить расчет по ДБН В.2.5-13-98*, прилож. Ж - тогда будет видно, насколько порошок заполнит помещение. Вряд ли заполнит весь объем.
Цитата: sbal
- в студию сие можна?

Цитата: hi_tech
Примечание. Применение автономных установок порошкового пожаротушения следует предусматривать по специальным нормативным документам (нормам, рекомендациям), согласованным и утвержденным в установленном порядке"
Это Наставление по эксплуатации СПРУТ- 00. 00 РЭ.
Вообще автоматическая модульная установка - это конструктивно законченное устройство, которое работает самостоятельно без управляющих сигналов, а если примитивно - самосрабатывающий огнетушитель.

Цитата: sbal
Да и вообще, зачем тогда ваять АУПС, если модули воткнули автономные
Просто выполняют требования ДБН В.2.5-13-98*:
"1.1.1 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
При соответствующем технико-экономическом обосновании в помещениях, оборудо-ванных автоматическим пожаротушением, дополнительно устанавливается автоматиче-ская пожарная сигнализация."

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
автоматическая модульная установка - это конструктивно законченное устройство, которое работает самостоятельно без управляющих сигналов, а если примитивно - самосрабатывающий огнетушитель
тут надо добавить автономная.
В руководстве сказано, что применение автономного МПП Спрут возможно в случае согласования с местным Госпожнадзором.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #10 : 11 Серпень 2010, 13:12:51 »
Цитата: Виктор
Наставление по эксплуатации СПРУТ- 00. 00 РЭ.
- норматив?

Цитата: hi_tech
применение автономного МПП Спрут возможно в случае согласования с местным Госпожнадзором.
ага, типа ответственность переводим на МЧС и проектантов

Я давно отказался от всяких там ПУМА, СПРУТ и в конторе своей провел ликбез после случая при демонтаже ПУМ-ы на перезарядку - "умылись" и пару деньков чихали. Вся сия продукция - закачная, иными словами - под давлением, нафиг нам заморочки с перезарядкой в 2 года?

Кроме того, лично я не берусь гарантировать беспроблемную работу балончика под давлением в условиях повышенной температуры (как сейчас) да еще при работающем дизеле через пол-часа. Какой там температурный диапазон эксплуатации СПРУТ? То-то. Экономия должна быть разумной.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 13:17:29 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #11 : 11 Серпень 2010, 14:20:07 »
Цитата: hi_tech
В руководстве сказано, что применение автономного МПП Спрут возможно в случае согласования с местным Госпожнадзором
Вообще-то в Наставлении сказано:
"Якщо за погодженням з місцевим органом Держпожнагляду для протипожежного захисту об‘єкту (окремого приміщення, одиниці технологічного обладнання тощо) допускається застосування автономних засобів пожежегасіння ...",
т.е. не важно, Спрут или что-то иное. В данном случае согласования не требуется, т.к. нормы разрешают.
Цитата: sbal
Цитата: Виктор
Наставление по эксплуатации СПРУТ- 00. 00 РЭ.
- норматив?
Вообще-то норматив - ГОСТ 12.2.047-86:
"125. Модульная установка пожаротушения - Нетрубопроводная автоматическая установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащими веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении"
Я имел в виду другое под "по определению" - см. пост 8.
Цитата: sbal
нафиг нам заморочки с перезарядкой в 2 года
Для Спрута - через 10 лет (гарантия на порошок). При падении давления - по факту, как и во всех закачных устройствах.
Цитата: sbal
не берусь гарантировать беспроблемную работу балончика под давлением в условиях повышенной температуры (как сейчас) да еще при работающем дизеле через пол-часа
Вряд ли в дизельной температура будет выше 60 град - этого не разрешают сан. нормы.

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #12 : 11 Серпень 2010, 14:22:08 »
Всім дякую за спілкування!!!Наткнувся в інеті на таку штуку ДБН "СИСТЕМИ  ПРОТИПОЖЕЖНОГО  ЗАХИСТУ"(правда проект). Перезвонив в МЧС і мені сказали,що в окремо стоячих приміщеннях ДЕС дозволяється встановлення автономних модулів порошкового пожежогасіння( в нашому випадку Спрут9-01) при умові влаштування пожежної сигналізації.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #13 : 11 Серпень 2010, 14:34:48 »
Цитата: elwlad
Перезвонив в МЧС і мені сказали,що в окремо стоячих приміщеннях ДЕС дозволяється встановлення автономних модулів порошкового пожежогасіння( в нашому випадку Спрут9-01) при умові влаштування пожежної сигналізації
Все в пределах норм.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #14 : 12 Серпень 2010, 19:18:12 »
Цитата: Виктор
"125. Модульная установка пожаротушения - Нетрубопроводная автоматическая установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащими веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении"
Ну и в чем фишка то?  :) Нормальное определение порошкового модуля, где слово ключевое "автономный" то, ась? Пусковое устр-во и комбинация пускового с извещателем - две бооольшие разницы.
Виктор, ну представим на пару секунд, я не sbal, а скажем, ген.прокурор  :D
Цитата: Виктор
Вообще-то в Наставлении сказано:
"Якщо за погодженням з місцевим органом Держпожнагляду для протипожежного захисту об‘єкту (окремого приміщення, одиниці технологічного обладнання тощо) допускається застосування автономних засобів пожежегасіння ...",
т.е. не важно, Спрут или что-то иное. В данном случае согласования не требуется, т.к. нормы разрешают.
Какое-то наставление..., нормы прокурору в студию, будьте любезны и словечко "автономный" не забыть. Да и вообще, где у нас в нормах упоминается про автономное пож.тушение??? Весь день искал.
Цитата: elwlad
Перезвонив в МЧС і мені сказали
ну-ну, спокойной ночи elwlad, сказали... .

Когда нет нормативной однозначности - обхожу различными доступными способами, вплоть до извращений, да простят меня админы.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 19:32:02 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю