А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине
6.1.39. Модульні автономні установки пожежогасіння слід застосовувати для захисту вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень категорій А, Б, В, площа або об'єм яких не перевищують значень показників "захищувана площа" або "захищуваний об'єм" відповідної установки. Ці установки експлуатуються, як правило, в приміщеннях де немає постійного персоналу. Приміщення, обладнані автономними модульними установками пожежогасіння, можуть забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння на 50% від їх норм належності для цих приміщень.
ДБН В.2.5-13-98* (уже писали, просто напомню)
1.4 Установки порошкового пожаротушения
Примечание. Применение автономных установок порошкового пожаротушения следует предусматривать по специальным нормативным документам (нормам, рекомендациям), согласованным и утвержденным в установленном порядке.
А теперь берем "Руководство по эксплуатации" для "Спрута" (согласованые и утвержденные рекомендации производителя).
п.6.1.1. Если по согласованию с местным органом ГПН для противопожарной защиты объекта (отдельного помещения, единицы технологического оборуд.) допускается применение автономных средств ПТ, используются СПРУТ-3-01, ... СПРУТ-15-01. В этом случае действует принцип "один объект - один модуль".
И т.п.
Т.е. автономные модули можно устанавливать только в случае "один объект - один модуль", да и то, только получив одобрение пожарных.
По хорошему, можно было обойтись без оснащение Вашей ДГ пожаротушением. Поскольку в "Перечне..." п.9 относится к Таблице 3 "Помещения, размещенные в зданиях и сооружениях различного назначения". А у вас - отдельностоящая.
Разве что у Вас там нарушения, а ПТ - компенсация?