Вітання всім!!!Шановні друзі поможіть розрулити ситуацію...Є окремо стояча дизельгенераторна на 15кВт.Згідно п.1.23 НАПБ Б.06.004-2007 встановили Спрути-9-01 з автономним запуском і пожежну сигналізацію...Експерти з МНС вимагають автоматичного пожежогасіння з усіма атрибутами :Табло, 2-шлейфи і т.д.Чи праві вони?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
elwlad, тут вот какое дело, п.1.23 допускает автоматические модульные установки локального пожаротушения.
Автоматическая установка пожаротушения согласно ДБН-13 должна иметь дистанционный и местный пуск.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
elwlad
1 На какой пункт норм ссылаются эксперты?
2 Наверняка у Вас не объемное пожаротушение, поэтому табло "Уходи", "Не входи" нормами (ДБН В.2.5-13-98*) не требуется.
3 Так как у Вас модульные установки, которые не требуют для их запуска сигнала от станции пожаротушения, то нет необходимости контролировать каждую точку защищаемой поверхности двумя извещателями согласно ДБН В.2.5-13-98*.
4 Модульная установка по определению не может иметь ручного или дистанционного пуска.

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор дуже дякую!!! :thumbsup:,Посилання на пункт 1.5.24 ДБН В.2.5-13-98*.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, несколько спорно высказываемься  :)
2. Отдельно стоящая ДЭС..., места там свободного мало и после сработки модулей я наверняка прогнозирую уделывание всего порошком по самые ноздри. Нормы нормами, а жизнь реальная штука, так что - по объему и далеко не локально, или доказать обратное.
3.Модули есть автономные и с запуском от ППУ. Мое мнение: п.1.23 и п.1.24 НАПБ - мутные пунктики.
4.
Цитата: Виктор
по определению
- в студию сие можна?
Да и вообще, зачем тогда ваять АУПС, если модули воткнули автономные? Для того, чтобы сирена закричала?
Автоматическое модульное "..." пожаротушение и автономное модульное "..." - две большие разницы.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 11:25:12 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, помещения дизель-генераторных независимо от площади - АУПТ и АУПС, видимо поэтому и сделали.
Автоматические модульные установки порошкового пожаротушения имеют место быть, те же Спрут-9.  
В тему, у кого-то есть эти нормативы "ДБН-13 п.1.4.1 ....
Примечание. Применение автономных установок порошкового пожаротушения следует предусматривать по специальным нормативным документам (нормам, рекомендациям), согласованным и утвержденным в установленном порядке" ?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, модуль - составная часть порошковой АУГ.
Я вот что заметил, подобные ситуации возникают только со СПРУТами. Аналогия: есть "дымари" включаемые в шлейф АУПС, а есть автономные "дымари", прочувствуем разницу? И как там обзовет производитель свое детище - мне фиолетово, ибо:
"Если на клетке со львом надпись "осел" - не верь глазам своим" /К.Прутков/

Цитата: hi_tech
помещения дизель-генераторных независимо от площади - АУПТ и АУПС, видимо поэтому и сделали
- пункт 1.19 НАПБ Б.06.004, "пож.тушение" не есть "СПЗ"? Пункт 1.9 того же НАПБ...
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 12:03:27 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, ага. Если вообще говорить о помещении дизель-генератора, то в нем должна быть приточно-вытяжная вентиляция, естественно отключаемая при обнаружении пожара...
В общем, я за Спрут-9 запускаемые от ППКП.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
так что - по объему и далеко не локально, или доказать обратное.
Для этого надо выполнить расчет по ДБН В.2.5-13-98*, прилож. Ж - тогда будет видно, насколько порошок заполнит помещение. Вряд ли заполнит весь объем.
Цитата: sbal
- в студию сие можна?

Цитата: hi_tech
Примечание. Применение автономных установок порошкового пожаротушения следует предусматривать по специальным нормативным документам (нормам, рекомендациям), согласованным и утвержденным в установленном порядке"
Это Наставление по эксплуатации СПРУТ- 00. 00 РЭ.
Вообще автоматическая модульная установка - это конструктивно законченное устройство, которое работает самостоятельно без управляющих сигналов, а если примитивно - самосрабатывающий огнетушитель.

Цитата: sbal
Да и вообще, зачем тогда ваять АУПС, если модули воткнули автономные
Просто выполняют требования ДБН В.2.5-13-98*:
"1.1.1 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
При соответствующем технико-экономическом обосновании в помещениях, оборудо-ванных автоматическим пожаротушением, дополнительно устанавливается автоматиче-ская пожарная сигнализация."

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
автоматическая модульная установка - это конструктивно законченное устройство, которое работает самостоятельно без управляющих сигналов, а если примитивно - самосрабатывающий огнетушитель
тут надо добавить автономная.
В руководстве сказано, что применение автономного МПП Спрут возможно в случае согласования с местным Госпожнадзором.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #10 : 11 Серпень 2010, 13:12:51 »
Цитата: Виктор
Наставление по эксплуатации СПРУТ- 00. 00 РЭ.
- норматив?

Цитата: hi_tech
применение автономного МПП Спрут возможно в случае согласования с местным Госпожнадзором.
ага, типа ответственность переводим на МЧС и проектантов

Я давно отказался от всяких там ПУМА, СПРУТ и в конторе своей провел ликбез после случая при демонтаже ПУМ-ы на перезарядку - "умылись" и пару деньков чихали. Вся сия продукция - закачная, иными словами - под давлением, нафиг нам заморочки с перезарядкой в 2 года?

Кроме того, лично я не берусь гарантировать беспроблемную работу балончика под давлением в условиях повышенной температуры (как сейчас) да еще при работающем дизеле через пол-часа. Какой там температурный диапазон эксплуатации СПРУТ? То-то. Экономия должна быть разумной.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 13:17:29 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #11 : 11 Серпень 2010, 14:20:07 »
Цитата: hi_tech
В руководстве сказано, что применение автономного МПП Спрут возможно в случае согласования с местным Госпожнадзором
Вообще-то в Наставлении сказано:
"Якщо за погодженням з місцевим органом Держпожнагляду для протипожежного захисту об‘єкту (окремого приміщення, одиниці технологічного обладнання тощо) допускається застосування автономних засобів пожежегасіння ...",
т.е. не важно, Спрут или что-то иное. В данном случае согласования не требуется, т.к. нормы разрешают.
Цитата: sbal
Цитата: Виктор
Наставление по эксплуатации СПРУТ- 00. 00 РЭ.
- норматив?
Вообще-то норматив - ГОСТ 12.2.047-86:
"125. Модульная установка пожаротушения - Нетрубопроводная автоматическая установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащими веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении"
Я имел в виду другое под "по определению" - см. пост 8.
Цитата: sbal
нафиг нам заморочки с перезарядкой в 2 года
Для Спрута - через 10 лет (гарантия на порошок). При падении давления - по факту, как и во всех закачных устройствах.
Цитата: sbal
не берусь гарантировать беспроблемную работу балончика под давлением в условиях повышенной температуры (как сейчас) да еще при работающем дизеле через пол-часа
Вряд ли в дизельной температура будет выше 60 град - этого не разрешают сан. нормы.

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #12 : 11 Серпень 2010, 14:22:08 »
Всім дякую за спілкування!!!Наткнувся в інеті на таку штуку ДБН "СИСТЕМИ  ПРОТИПОЖЕЖНОГО  ЗАХИСТУ"(правда проект). Перезвонив в МЧС і мені сказали,що в окремо стоячих приміщеннях ДЕС дозволяється встановлення автономних модулів порошкового пожежогасіння( в нашому випадку Спрут9-01) при умові влаштування пожежної сигналізації.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #13 : 11 Серпень 2010, 14:34:48 »
Цитата: elwlad
Перезвонив в МЧС і мені сказали,що в окремо стоячих приміщеннях ДЕС дозволяється встановлення автономних модулів порошкового пожежогасіння( в нашому випадку Спрут9-01) при умові влаштування пожежної сигналізації
Все в пределах норм.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежгасіння дизельгенераторних
« Reply #14 : 12 Серпень 2010, 19:18:12 »
Цитата: Виктор
"125. Модульная установка пожаротушения - Нетрубопроводная автоматическая установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащими веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении"
Ну и в чем фишка то?  :) Нормальное определение порошкового модуля, где слово ключевое "автономный" то, ась? Пусковое устр-во и комбинация пускового с извещателем - две бооольшие разницы.
Виктор, ну представим на пару секунд, я не sbal, а скажем, ген.прокурор  :D
Цитата: Виктор
Вообще-то в Наставлении сказано:
"Якщо за погодженням з місцевим органом Держпожнагляду для протипожежного захисту об‘єкту (окремого приміщення, одиниці технологічного обладнання тощо) допускається застосування автономних засобів пожежегасіння ...",
т.е. не важно, Спрут или что-то иное. В данном случае согласования не требуется, т.к. нормы разрешают.
Какое-то наставление..., нормы прокурору в студию, будьте любезны и словечко "автономный" не забыть. Да и вообще, где у нас в нормах упоминается про автономное пож.тушение??? Весь день искал.
Цитата: elwlad
Перезвонив в МЧС і мені сказали
ну-ну, спокойной ночи elwlad, сказали... .

Когда нет нормативной однозначности - обхожу различными доступными способами, вплоть до извращений, да простят меня админы.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 19:32:02 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 