Доброго время суток. Подскажите нормы на перекос фаз. Пришел человек, померял токи на вводе щита и сказал, что большой перекос. А-50,В-55,С-68(все в амперах).Потребите в основном однофазные. Как достоверно определять перекос?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #1 : 10 Серпень 2010, 09:38:15 »
Цитата: mohio
нормы на перекос фаз
щас поищу - не более 30%
Цитата: mohio
Как достоверно определять перекос?
а в чем проблема?  ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #3 : 10 Серпень 2010, 16:29:31 »
На Украине разница токов по фазам не должна превышать 20%, п. 2.12, приложение 2, ГКД 34.20.503-97. mohio А у Вас вроде не гуд.
« Останнє редагування: 10 Серпень 2010, 16:33:05 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #4 : 10 Серпень 2010, 18:35:09 »
Если токовыми клещами обнять нулевой провод видно будет сразу перекос фаз по току.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #5 : 11 Серпень 2010, 12:40:13 »
inspektorpo, начнем с того, что mohio - НЕ житель Украины  :)
но меня другой вопрос заинтересовал  :) :
КАК  посчитать величину (и, соответственно, "законность" перекоса)  :o

привожу пример:
1. за "эталон" берем 50А. принимаем Украинские нормы в 20%  (как более удобные для расчетов). допустимые 20% в этом случае - 10А.
2. за "эталон" берем 55А. допустимые 20% в этом случае - 11А.
3. за "эталон" берем 68А. допустимые 20% в этом случае - 13,6А.

и? как быть?  :) может, я просто туплю?
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 12:54:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #6 : 11 Серпень 2010, 13:31:13 »
devchonka, по твоей ссылке в посте Войнова Олега есть расчет. Я так понимаю, что за эталон принимается средний ток по фазам.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #7 : 11 Серпень 2010, 13:42:39 »
SKlim, ты думаешь я читала те посты?   ;) :D

пасиб  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #8 : 11 Серпень 2010, 13:45:21 »
если допустимый перекос 30%, то
средний ток 57,66А, 30%  - 17,2А, наибольший допустимый - 74,9599999...... А, наименьший - 40,46А
как-то так...  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #9 : 11 Серпень 2010, 13:54:13 »
devchonka, со зрением у меня в норме, цвета флага отличаю :). В своем посте я указал, что норматив Украины
Цитата: mohio
Подскажите нормы на перекос фаз.
я и указал пункт норматива.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

mav

  • Гість
Re: несимметрия фаз
« Reply #10 : 11 Серпень 2010, 13:58:06 »
Цитата: mohio
Подскажите нормы на перекос фаз.
Читай СП31-110-2003 п.9.5.:
9.5. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #11 : 11 Серпень 2010, 14:16:50 »
mav, это только для сети освещения

mav

  • Гість
Re: несимметрия фаз
« Reply #12 : 11 Серпень 2010, 18:53:26 »
Цитата: boss
mav, это только для сети освещения
Конечно, п.9.5. для них написан, ну а проводам разве есть разница, что они питают: освещение или силовую нагрузку?
Держите перекос в пределах 15% и ни у кого вопросов не возникнет.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #13 : 12 Серпень 2010, 08:17:55 »
Цитата: devchonka
если допустимый перекос 30%, то
средний ток 57,66А, 30%  - 17,2А, наибольший допустимый - 74,9599999...... А, наименьший - 40,46А
как-то так... 
Все-таки 17,2А - это должна быть разность между самой нагруженой и самой ненагруженой фазой. Т.е. если принимать, что на одной фазе значение среднее, а на остальных - симметрично относительно среднего, то допустимый разброс составит 15% в каждую сторону. Но по памяти, зачастую бывает, что две фазы нагружены почти одинаково, а одна - плавает, в зависимости от включенных потребителей.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #14 : 12 Серпень 2010, 08:29:45 »
Кстати, о несиметрии, пару лет назад рассматривали вопрос о использовании стабилизаторов фаз http://nettech.com.ua/stabsftsz.php. Вопрос решился отрицательно в связи с тем что за это нужно платить деньги :), ну и с опасениями насчет того насколько это дело эффективно. Есть ли у кого опыт использования? А то есть предпосылки к тому, что скоро вопрос опять подымется.

 