 Добрый день!
 Подскажите, пожалуйста, если мы ставим однотрансформаторную КПТ, то при выборе мощности трансформатора нужно учитывать коэффициент загрузки трансформатора и какое значение? Например, если расчетная мощность 980 кВА, то брать трансформатор на 1000 кВА или больше с учетом коэффициента загрузки трансформатора?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: yuli
нужно учитывать коэффициент загрузки трансформатора и какое значение?
СН 174-75 .
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

nserg

  • Гість
так как ваша нагрузка не превышает мощность трансформатора то  можно установить и на 1000
Но я бы взял на 1600 и вот почему:
1) Мощность нагрузки почти равна мощности трансформатора, это значит что трансформатор будет нагружен продолжительное время в году на номинальную мощность- излишний нагрев, старение изоляции.
2) При небольшом увеличении мощности (по статистике  она постоянно растет) ваш новый трансформатор придется менять.
Но вы можете спросить  у специалистов ывот здесь http://www.electronmash.ru
Здесь есть тех. поддержка помогают реально.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьект: гостиница 3 категория.
Расчетная мощность:220-230кВт
коефициент мощности: ~0.95
Трансформатор масляный.
Я говорю, что достаточно трансформатора 250кВА.
Монтажники говорят что нельзя так сильно загружать трансформатор, а надо загружать на 70-80% и рекомендуют заказчику ставить трансформатор 400кВА.
Монтажники финансовой выгоды от трансформатора никакой не имеют.
Кто прав?
Насколько можно загружать трансформатор?
Какой трансформатор стоит выбрать в данном случае?
Заранее благодареню

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а где это написано?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а где это написано?
Андрей, если честно я не помню, но нас этому долбили еще в политехе, и в учебниках есть. Глянь может руководство по загрузке силовых масляных и ПУЭ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, нужно также учитывать перспективу развития. Обычно на перспективу дают запас 20%. Если проект еще не полностью выполнен, то со временем обязательно появятся новые потребители, которые забыли учесть на ранних стадиях проектирования.
А вообще чтото не сходится. Почему 3категория? При удельной мощности 0,35кВт/место (без кондиционирования) получается 630-650мест, и 0,5кВт/место (с кондиционированием) - 440-460мест. А согласно табл.2.1 и в первом и во втором случае это вторая категория. Т.е. вам нужна двух трансформаторная КТП

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
надо загружать на 70-80%

це для ІІ категорії, при ІІІ категорії: 0,9 -- 0,95

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спор неуместен...выбор степени загрузки трансформатора тесно связан с наибольшим КПД трансформатора...поэтому в нормах так и прописывают. Вот цитата из книги Вольдек "Электрические машины"(во вложении). Всю книгу можно скачать в файловом архиве тут(четырьмя файлами). По данной теме смотрите стр 307-310.(2-ой файл): http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1573
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1234 есть метода выбора трансформатора. Документ не совсем подходит под данный объект, но все-же, если посмотреть "Пример1", то там для расчетной мощности 255кВА принят трансформатор 160кВА.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще чтото не сходится. Почему 3категория? При удельной мощности 0,35кВт/место (без кондиционирования) получается 630-650мест, и 0,5кВт/место (с кондиционированием) - 440-460мест. А согласно табл.2.1 и в первом и во втором случае это вторая категория. Т.е. вам нужна двух трансформаторная КТП
5 этажное здание
4 этажа по 16 номеров (48номеров) + 1ый этаж: ресторан, рецепция, кабинеты + подвал: прачечная, бильярд и т.д.
Газа нет. Отопление на дровах или брикетах.
Горячая вода - бойлеры 2-3 кВт в номере, в люксах более мощные.
Поэтому и мощность такая а категория все таки 3 по нормам.
andery, нужно также учитывать перспективу развития. Обычно на перспективу дают запас 20%.
Я этот проект сделал 4 года назад, тогда мощность была еще ~130кВт и трансформатор 160кВА.
Потом добавился еще этаж и "развитите"  :D, сейчас 220-230кВт это максимум что можно вытянуть с этого объекта.
Ну заказчик совета спрашивает, заказчик хороший, не хочется чтоб он лишние деньги тратил.

Так какой правильно по вашему мнению выбрать трансформатор в данном случае, учитывая что  на "развитие" ничего не надо?

uksusXIII,
Quote (selected)
Коэффициент полезного действия современных трансформаторов,  особенно повышенной  мощности,  весьма  высок,  достигает значений 0,95 - 0,996
Так и на графике видно, что в моем случае все "ок", трансформатор выбран правильно. И КПД одинаковый что при 70%, что и при 95% загрузки трансформатора.

Зачем нужен это запас в 20-30% ?

надо загружать на 70-80%

це для ІІ категорії, при ІІІ категорії: 0,9 -- 0,95
O.S.,  откуда данные?
« Останнє редагування: 26 Травень 2011, 16:23:14 від andery »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем нужен это запас в 20-30%
Это для 2-х трансформаторной ТП. Что-бы при выходе из строя одного из трансов., всю нагрузку можно было перекинуть на второй с коеф. загрузки 1,4

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, учитывая
СН 174-75 .
для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Это конечно, не относится к гражданским зданиям. Но к цехам, где графики нагрузок резкопеременные, ставятся более жесткие требования по выбору трансформаторов (а значит, и коэф. загрузки), ИМХО. А гостиница, там будет более-менее равномерный график (прогнозируемый).
Поэтому все же, видимо:
Так какой правильно по вашему мнению выбрать трансформатор в данном случае, учитывая что  на "развитие" ничего не надо?
0,9 -- 0,95
Я говорю, что достаточно трансформатора 250кВА.
Если, конечно, расчетная мощность гостиницы в 230 кВт правильно посчитана.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, гостиница уже построена? работает? если да то необходимо произвести замеры реалного потребления и сделать выводы.

 