Думаю, здесь типичный случай невнимательности нормописателей. Хотели, как лучше, а получилось...
Вдумаемся в смысл запретов п.5.42:
а) оборудование, выступающее на высоте до 2,2 м - чтоб головой никто не въехал, когда от пожара бежать будет;
б) паропроводы, газопроводы и т.п. - не дай бог рванет!;
в) шкафы - мало ли чем те шкафы напичкают, л/к может сама стать пожаропасной;
д) встроенные помещения - вот тут теряюсь

;
е) выходы из грузовых лифтов - мебель будут вытаскивать на л/к из лифта, а тут пожар! путь эвакуации перегорожен;
мусоропровод - понятно, горит "на ура" и дым на путь эвакуации.
И наконец:
г) здесь явно забыли вписать "прокладені відкрито", потому как беды от кабеля, вмурованного в стену (а тем паче огнстойкого да еще и в трубе) явно никакой.
И если инспектор этого не понимает, то или у него на вас зуб, или он не прочел о способе прокладки (они ведь не изучают дотошно наши шедевры, увидел линию по л/к и тут же накатал замечание), или просто думать не хочет.
Как вариант, можно написать ответ, где акцентировать внимание на способе прокладке, привести цитаты из других документов, где этот пункт сформулирован лучше и посмотреть, что будет.
А если ждать невтерпеж, ведите через другой этаж.