Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно провести шлейф. Коридор и все офисные помещения находятся по одну сторону лестничной клетки, а одно единственное офисное помещение - по другую. Транзитом по лестничной клетке прокладывать шлейф нельзя. А как можно? Ну не прокладывать же его по улице?
Спасибо!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #1 : 28 Липень 2010, 15:26:50 »
FEG, скрыто
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #2 : 28 Липень 2010, 16:02:58 »
Спасибо sbal . Не подходит. Пожарники написали вообще никак нельзя. В проекте было написано прокладка в металлической трубе, в стене (скрыто) + еще и огнестойким кабелем. Завернули проект. Сказали, что ни в коем случае нельзя и сослались на п.5.42 ДБН В.1.1-7-2002. И что теперь делать? Один пункт из-за которого не дают положительную экспертизу.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #3 : 28 Липень 2010, 16:21:03 »
А вы им в ответ ДБН В.2.5-13-98*
п. 2.3.17   Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах.
При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в от-дельной штрабе.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #4 : 28 Липень 2010, 16:24:31 »
FEG, а ты выложи этот кусочек проекта, а то с твоих слов не совсем понятно, как это офисное помещение связано с лестничной клеткой и другими помещениями

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #5 : 28 Липень 2010, 16:35:12 »
FEG, да бреда в нормах хватает, привыкай.  :) Бодаться можно долго с экспертизой.

Вариант: "опусти" шлейф, ИПР установи (да по центру, типа двери мешают), на лестн.клетках то надобны. И кабель шлейфа уже не транзитный. А то как же так, для освещения можно, а для ИПР низзя?!

Вообще-то у меня смутное подозрение, что экспертиза шутит и заставляет тебя подумать  :D

руслан-электрик, ну представь, лестн.клетка рубает строение на части от и до. Я в своей практике таких шедевров насмотрелся....
« Останнє редагування: 28 Липень 2010, 17:10:59 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #6 : 28 Липень 2010, 17:34:37 »
Цитата: sbal
руслан-электрик, ну представь, лестн.клетка рубает строение на части от и до. Я в своей практике таких шедевров насмотрелся....
Sbal согласен на все 100%. Поэтому и попросил чертежик

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #7 : 28 Липень 2010, 18:18:03 »
Всем СПАСИБО!
Экспертиза шутит?  :D Забавно. Классные у них шутки, один пожарный говорит прокладывать кабель только в трубе и скрыто, другой - обязательно огнестойким кабелем, а третий - никак не прокладывать (это как раз такой случай).
 Не знаю как добавить файлик. Может так и неправильно. Но по-другому не получается.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1206

Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #8 : 28 Липень 2010, 18:32:55 »
FEG могу присоединится к предложению Sbal и предложить включить ИПР в шлейф, который идет в офисною помещение, таким образом уходим от транзита 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #9 : 28 Липень 2010, 18:36:01 »
FEG, ну как я и предполагал  :) и руслан-электрик, согласен
Ставишь посредине ИПР и все дела. На крайняк отправляешь на крышу и обратно  :D
Цитата: FEG
один пожарный говорит
уже устал повторять - претензии и пожелания должностных лиц принимать только в письменном виде. Дабы гениальность и/или дурость...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #10 : 28 Липень 2010, 22:01:23 »
В лестничной клетке выгородить тамбур и пройти свободно кабелем уже в тамбуре .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #11 : 28 Липень 2010, 23:39:46 »
Еще раз вдумайтесь в суть замечания, ведь смутило сразу слово "транзит", а в замечании сослались на
п.5.42 ДБН В.1.1-7-2002: "У сходових клітках не допускається розміщувати: ...
електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;"
Этот пункт не запрещает прокладку слаботочных сетей, в части электрических кабелей и проводов он заимствован из п.11.6 ВСН 59-88, сейчас это п.5.39 ДБН 23
"У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень." и относится только к сетям электроснабжения, электроосвещения и силового электрооборудования.
Кстати, п.2.3.13 ДБН 13
"2.3.13   Монтаж электрических проводок установок пожарной сигнализации (шлейфы, соеди-нительные линии, линии электропитания) должен производиться в соответствии с проектно-сметной документацией, а также с требованиями нормативной документации: ПУЭ, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, НД по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей и настоящих Норм." Где тут ДБН В.1.1.7-2002 ?


Ведь если так рассуждать, то и ИПР вы там только беспроводной можете поставить :)

Между тем п.5.1.29 НАПБ А.01.001-2004 запрещает лишь открытую прокладку электропроводов и кабелей в лестничных клетках
"5.1.29. Не дозволяється:...
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;"
« Останнє редагування: 28 Липень 2010, 23:47:37 від hi_tech »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #12 : 29 Липень 2010, 10:16:24 »
Я же говорил
Quote (selected)
экспертиза шутит и заставляет тебя подумать 
и уважаемый hi_tech, это подтвердил :)

И опять же повторюсь, бодаться с экспертизой можно долго , доказывая, ссылаясь и прочее. Воткнул ИПР (тем более, что он там нужен по определению) и сдал проект.

hi_tech, у пожарных на глазах только ДБН В.1.1-7-2002, о каком-то ДБН 13 "забыли". Вот и ловят, ведь шлейф также електричні кабелі та проводи, по шлейфу также "упорядоченно и направленно бегают свободные электроны"  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #13 : 29 Липень 2010, 14:20:00 »
Не хочу создавать новую тему. Как думаете, считается ли это прокладкой по лесничной клетке? По другому ни как, разве что через 2-й этаж.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по лестничной клетке
« Reply #14 : 29 Липень 2010, 14:43:40 »
Исходя из цитат норм, приведенных выше, да, считается. Выходит - через второй этаж. Все равно, на второй отправляем кабеля. Ну отправь через второй этаж, да не забыть обоснование вставить  :)
Часто видел в проектах "электрики" подобные "зигзаги"... .
Все - ИМХО, знатоки пусть правят, я всего лишь скромный "слаботочник" ::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 