Расчет кабеля
« : 28 Липень 2010, 12:58:30 »
Достался в наследство расчет кабеля питания. Не могу понять откуда взялись некоторые параметры (обведены кругом , см. файл в приложении), и для чего они приведены.
Может у кого-нибудь есть более понятная табличка.
Заранее спасибо.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #1 : 28 Липень 2010, 13:20:42 »
Цитата: boss
Может у кого-нибудь есть более понятная табличка.
Я так понял это 0.4 кВ. Лови, плюс проверь на термическую стойкость при КЗ

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #2 : 28 Липень 2010, 13:26:20 »
Що за коефіцієнти К1, К2 і К3 -- сам не знаю. А те, що в другому кружку -- очевидно перевірка PEN-жили згідно п. 4.2.1.3 ДБН В.2.5-27 (і як наслідок самий правий стовпчик -- отриманий мінімально допустимий переріз по цій умові). Хоча якщо переріз PEN-жили беруть рівним перерізу фазних, то ніякого смислу перевіряти цю умову нема. А от перевірки перерізу кабеля на спрацьовування при 1-ф КЗ в кінці лінії в цій таблиці немає, а не завадило б.  

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #3 : 28 Липень 2010, 13:28:10 »
Цитата: *Андрей*
плюс проверь на термическую стойкость при КЗ

Кабелі в мережі 0,4 кВ на термічну стійкіть? Шось новеньке.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #4 : 28 Липень 2010, 13:40:30 »
Вот в файловом архиве нашел таблички
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=72
Может их применить?

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #5 : 28 Липень 2010, 13:42:15 »
boss могу предположить, что
К1 - коефіцієнт, який враховує перевантажувальну здатність кабелю в аварійному режимі
К2 - коефіцієнт, який враховує нульову жилу кабелю;
К3 - коефіцієнт, який враховує кількість кабелів.
К1=1,07 кажись, К2=0,93

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #6 : 29 Липень 2010, 14:46:04 »
Рассказываю.
К1 К2 К3 - это коэффициенты:
- на перегруз - 1,15 (применяется если І или ІІ категория)
- на температуру грунта - тут цифры плавают от 0,96 до 1,07
- на число параллельных кабелей ПУЕ - табл.1.3.26
по идее еще должен быть коеффициент 0,93 - на 4-жильность, но некоторые его вводят в доп. ток.

А второй кружочек - это проверка кабеля по термике. Но тут уже порвали 100 боянов по этому поводу и пришли к однозначному выводу - КЛ-0,4 кВ по термике проверять нет необходимости!!!!!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #7 : 29 Липень 2010, 15:20:16 »
Тобто К1, К2 і К3 -- коефіцієнти, що застосовуються для "кабелей с бумажной пропитанной изоляцией", до яких застосований в таблиці кабель АВВГ ніяким боком. 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #8 : 29 Липень 2010, 16:24:50 »
Ну тут опять вопрос скорее "религиозный".
Да, формально таблица 1.3.26 относится к бумажным кабелям, но то, что у пластмассовых кабелей такой таблицы нет не говорит о том, что ее нельзя использовать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #9 : 29 Липень 2010, 16:59:42 »
О, ну це вже шось нове -- на свій розсуд переносити вимоги однієї глави нормативного документа на іншу главу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #10 : 30 Липень 2010, 10:04:57 »
Не стоит подходить к нормам столь формально.
Или ты считаешь, что проложенные в пучке "пластмассовые" кабели, греются не так как "бумажные"?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю