Подскажите пожалуйста как установитьь отдельностоящий молниеотвод (примерно 20 м) в условиях 1,2-1,5 м насыпной грунт - дальше скала. Спасибо.
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
20м в скелю точно не заб'єте  :)
як варіант, можна зробити багато 1.5-метрових електродів або зробити віддалений контур заземлення де можна забити глибші електроди.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне нужно 20 м вверх :D...
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sancho, если в скалу забуриться не получается, остается вариант монтажа "стакана" бетонного фундамента под стойку молниеотвода. Т.е. например выбрать насыпной грунт, сделать опалубку и залить фундамент, скажем 3х3 м высотой 2 м (это к примеру, расчет фундамента под свободностоящую (или с оттяжками) опору должен сделать инженер-конструктор). Т.е. будет фундамент погружен на 1.5 м и на 0.5 или выше (по расчету) вверх, с требуемыми габаритами.
Молниеотводы можно в комплекте посмотреть в каталоге ТФ "Кабель", там же и узел крепления к фундаменту.
А вот уже с заземлением - тут можно так как Quik написал.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне нужно 20 м вверх :D...
сорі, переплутав  :)  мова йшла про грунт, тому подумав зразу за заземлення...

по темі, то установка блискавкоприймачів - це робота конструкторів, ми повинні задавати тільки габарити і місце установки.

 