Из опыта. Делали молниезащиту автосалона. Стена полностью застекленная, пришли к проектантам и внесли по нашей просьбе изменения в проект. Использовали каркас здания (стойки из металла) как опуски. Кровельщики сделали контактные болты на кровле, куда и подсоединили сетку.
По поводу использования металла в качестве молниеприемника, видел место попадания в металлическую кровлю (пару отверстий с палец толщиной) и еще надо учесть материал стропильной системы и утеплитель на горючесть.
Если вместо молниеприемной сетки ставить перемычки на каждый лист, то это еще та проблема. Все листы крашенные и надо убедиться на электропроводимость, в старых нормах это было 0,05 Ом.
И самое главное, надо помнить о вторичных проявлений молнии (Выравнивание потенциалов и ограничении от перенапряжений).