Автор Тема: Кровля как естественный молниеприемник...  (Прочитано 6444 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Аталеф

  • Гість
Из опыта. Делали молниезащиту автосалона. Стена полностью застекленная, пришли к проектантам и внесли по нашей просьбе изменения в проект. Использовали каркас здания (стойки из металла) как опуски. Кровельщики сделали контактные болты на кровле, куда и подсоединили сетку.
 По поводу использования металла в качестве молниеприемника, видел место попадания в металлическую кровлю (пару отверстий с палец толщиной) и еще надо учесть материал стропильной системы и утеплитель на горючесть. 
 Если вместо молниеприемной сетки ставить перемычки на каждый лист, то это еще та проблема. Все листы крашенные и надо убедиться на электропроводимость, в старых нормах это было 0,05 Ом.
 И самое главное, надо помнить о вторичных проявлений молнии (Выравнивание потенциалов и ограничении от перенапряжений).

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Выделить - ..., за умови, що:  товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею;Когда делаю проект молнинзащиты - узнаю у строителей какие  прогоны, обрешитка ? и вобще на чем лежит покрытие металической крыши ? Если дерево- СЕТКА или трос. Если метал и нет категорийных помещений под кровлей - присоединяю опусками к совмещенному контуру заземления .
« Останнє редагування: 23 Вересень 2010, 22:43:54 від anatoliy_XXX »

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно выполнить молниезащиту здания кровля которого выполнена из сэндвич панелей? Толщина металла сэндвич панелей - 0,5 мм, заполнен материалом Г1, толщина 100 мм. Панели настилаются на Z-образные прогоны через 1 м. Крепление саморезами 4 шт. на один прогон каждой панели (т.е. на 6 м длины панели 24 самореза). Крыша двухскатная, в плане 180х45 м. Заманчиво использовать метал. покрытие панелей в качестве молниеприемника, а эл. связь с каркасам обеспечивать за счет саморезов?

 