Сугор, правильно. Но мы говорим о 10 кВ (вторая часть 1-го условия), а они либо бронированные (старые с бумажной изоляцией), либо имеют экран (XLPE). Поэтому и говорится о том, что если у ТП кабельный ввод, то 4 Ом.  Другое дело если ввод воздушный, там все сложнее.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но мы говорим о 10 кВ (вторая часть 1-го условия)
=-0,
Андрюха РЗА, ты о чем?
Quote (selected)
-   к заземляющему устройству открытых проводящих частей подстанции присоединены металлические покрытия кабелей низкого напряжения, которые согласно 4.1.2.1 могут рассматриваться как заземлители (например, свинцовые оболочки), и (или) металлические оболочки либо экраны кабелей высокого напряжения. Общая длина этих кабелей высокого и низкого напряжения должна превышать 1 км;
Что касается КЛ-10кВ, то сейчас, они, обычно СПЭ, экран которых вряд ли можно рассматривать как заземлитель, т.к. он (экран) не соприкасается с грунтом. В лучшем случае экран КЛ-10кВ будет соединять ЗУ разных ТП, и это при условии что на линии нет соединений кабеле СПЭ и старых кабелей с металлической оболочкой

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну вообще об этом.
и (или) металлические оболочки либо экраны кабелей высокого напряжения

А что касается заземления экрана XLPE кабелей, то они обязательно заземляются как минимум с одного конца.
http://forca.com.ua/statti/oborudovanie/prokladka-spe-kabelei-i-zazemlenie-ekranov.html
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что касается заземления экрана XLPE кабелей, то они обязательно заземляются как минимум с одного конца
Андрюха РЗА, и что это дает? если:
которые согласно 4.1.2.1 могут рассматриваться как заземлители
каким образом экран кабеля который не соприкасается с грунтом может использоваться как заземлитель? тем более если он присоединен к ЗУ ТП только одним концом, а второй конец заканчивается на муфте.
Андрюха РЗА, по моему наш диспут не имеет особого смысла, т.к. этот ДБН уже не действителен, а в новом этого требования (2Ом) уже нет, но написано много разного, в общем нужно читать и разбираться

Offline маринаалекс

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за дискуссию.
Новый ДСТУ Б В.2.5-82:2016 заземляющее устройство для ТП отсылает в ПУЭ.
И если эксперт не согласен с п.1.7.92 ПУЭ (для 380 В 4 Ом), тогда надо или считать (R<Uд/Iр) или соглашаться на 2 Ом.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
маринаалекс, эксперт априори не имеет права просто так соглашаться или не соглашаться с чем-либо. На то он и эксперт, чтобы свое согласие или несогласие обосновывать нормами.
Поэтому пусть попробует опровергнуть разъяснения авторов ПУЭ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
маринаалекс, сомневаюсь, что у Вас получится побороть экспертизу. Эксперт имеет право попросить Вас показать расчет тока замыкания на землю. Вам придется полазить в архивах в поисках информации, а потом выполнить расчет. Или даст ссылку на п. 1.2.16 (не уверен что это корректно) Із>20А, и тогда R=50/20=2,5 Ом По моему проще согласится с экспертом и сделать 2 Ом.
Один фиг Вы не будете мерять сопротивление естественного ЗУ, а площади ТП все равно не хватит чтобы ограничится полосой по периметру и 3х-5ти метровыми штырями, ведь все равно придется использовать глубинные заземлители.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не встречал на стороне НН кабели с металлическими покрытиями, обычно, ложат  АВВГ

..а в главе 2.3 ПУЭ п.2.3.37, при прокладке в грунтах, кабели должны быть бронированными..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не встречал на стороне НН кабели с металлическими покрытиями, обычно, ложат  АВВГ

..а в главе 2.3 ПУЭ п.2.3.37, при прокладке в грунтах, кабели должны быть бронированными..

Ну во-первых там все не так категорично.
а во-вторых - по этому поводу в другой теме порвали уже не один баян. тут все же речь идет о сопротивлении контура заземления. А в данном случае Сугор совершенно справедливо заметил, что для Киева по 0,4 кВ уже много лет прокладывают в основном АВВГ (ВВГ).
« Останнє редагування: 19 Квітень 2017, 14:45:38 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в главе 2.3 ПУЭ п.2.3.37, при прокладке в грунтах, кабели должны быть бронированными
Quote (selected)
2.3.37. Для КЛ, які прокладають у ґрунті або під водою, треба застосовувати переважно броньовані кабелі. Металеві оболонки цих кабелів повинні мати зовнішнє покриття для  захисту від  хімічних  впливів.  Кабелі  з  іншими  конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт.
grossel, ну, тут нет слов должны быть, но это не принципиально. Не хочу сейчас обсуждать необходимость металлической оболочки и стойкость к механическим воздействиям, проблема не в этом, металлическая оболочка должна иметь покрытие для защиты от химического воздействия, сомневаюсь что данное покрытие дает возможность использовать металлическую оболочку в качестве естественного ЗУ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если кабели используются не бронированные то они должны защищаться от механических повреждений по всей длине (см. п.2.3.59 ПУЭ) посредством ж/б плит, кирпича или путем монтажа в 2-х слойных трубах (например ДКС), а это затратно и дорогое удовольствие.
« Останнє редагування: 20 Квітень 2017, 09:23:59 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, ну допустим, просто какое это имеет отношение к теме сопротивления контура заземления?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если кабели используются не бронированные то они должны защищаться от механических повреждений по всей длине (см. п.2.3.59 ПУЭ)
grossel,  п.2.3.59 ПУЭ требует защищать все кабели и бронированные и не бронированные, так же там допускается использование сигнальной ленты вместо кирпича, но опять же вопрос то не в защите кабеля, а в использовании металлических оболочек в качестве естественных заземлителей

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы никаким образом не можете в полной мере использовать например кабели АВБбШв (и большинство других) и их оболочку в роли естественного заземлителя, так-как они при наличии ПВХ оболочки не имеют прямого контакта с землей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, оболочки кабелей 0,4 кВ и 10 кВ (бумага) и экраны кабелей (XLPE) заземляются на концевых муфтах, таким образом сами по себе они не выполняют роли зазелителей, они просто соединяют заземлители разных ТП, РП, ПС в единую систему заземления, общее сопротивления которой составляет доли Ома. Поэтому и нет нужды контур каждой ТП (при кабельных вводах!!!!) выгонять в 2 Ома, более чем достаточно 4-х. О чем в принципе и говорится в вышеуказанных разъяснениях авторов ПУЭ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю