Автор Тема: Сопротивление контура заземления ТП 10/0,4 согласно ПУЭ  (Прочитано 112277 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, и просьба к модераторам прикрепить данную тему вверху раздела. Я думаю, она должна быть актуальной для многих.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Естественное заземление в ТП года так 70-го? Это звучит забавно.
Андрюха РЗА, это как раз броня кабелей
суммарный контур заземления всех ТП в цепочке, которые соединяются через броню или экраны кабелей.
тут есть один ньюанс: может статься такое, что контура разных ТП не будут связаны между собой, скажем при ремонте, реконструкции КЛ=10кВ ипользовали шитый полиэтилен, и вот здесь возникают сомнения...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, обговариваля  данную тему с Десятником, сказал ему что вот, экспертиза вот такие грабли ставит. Он сказал все как в ПУЭ, т.е. сопротивления заземления для ТП достаточно 4Ом, поскольку есть еще экраны кабелей, которые тоже дают свой внос. Сказал что экпертизе надо все подробно расказать и привести все доводы. На вопрос, "а если они все равно не примут доводы", сказал что то типа "ну если они дураки, то что я сделаю".
Еще я привел ему пример обла, что вот например в ТУ обла конкретно пишут что "устроить контур сопротивлением 4Ом". Он сказал что возможно и они тоже подумают над тем чтобы такое же прописывать в ТУ. Это был бы отлычный варинт.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, обговариваля  данную тему с Десятником, сказал ему что вот, экспертиза вот такие грабли ставит. Он сказал все как в ПУЭ, т.е. сопротивления заземления для ТП достаточно 4Ом, поскольку есть еще экраны кабелей, которые тоже дают свой внос. Сказал что экпертизе надо все подробно расказать и привести все доводы. На вопрос, "а если они все равно не примут доводы", сказал что то типа "ну если они дураки, то что я сделаю".
Еще я привел ему пример обла, что вот например в ТУ обла конкретно пишут что "устроить контур сопротивлением 4Ом". Он сказал что возможно и они тоже подумают над тем чтобы такое же прописывать в ТУ. Это был бы отлычный варинт.
Мы с ним тоже общались и четко с его подачи и взяли эти разъяснения и теперь бодаемся с Охраной труда. Разумеется. если они пропишут в ТУ 4Ом, это снимет все вопросы.
Ну а нам он еще добавил - "так мне что за Вас идти замечания снимать?" :))))
Хотя это идея: свести их вместе - там между зданиями ДепТП и Экспертизы Охраны труда расстояние от силы километр :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Естественное заземление в ТП года так 70-го? Это звучит забавно.
Андрюха РЗА, это как раз броня кабелей
суммарный контур заземления всех ТП в цепочке, которые соединяются через броню или экраны кабелей.
тут есть один ньюанс: может статься такое, что контура разных ТП не будут связаны между собой, скажем при ремонте, реконструкции КЛ=10кВ ипользовали шитый полиэтилен, и вот здесь возникают сомнения...
В Киеве ТП  питаются минимум 2-мя кабелями - поэтому даже в случае вывода в ремонт одной из линий - вторая останется и контур будет работать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Да, и просьба к модераторам прикрепить данную тему вверху раздела.
Основания ?

Я думаю, она должна быть актуальной для многих.
Тема будет в топе, если будет активное обсуждение.


Тема может быть прикреплена в топе раздела в случае Большого количества сообщений + Большого количества просмотров (как следствие популярности темы)
« Останнє редагування: 24 Травень 2013, 13:44:49 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Он сказал все как в ПУЭ, т.е. сопротивления заземления для ТП достаточно 4Ом
boss, странно, но в ТУ они указывают ток замыкания на землю такой, что согласно расчетам сопротивление контура должно быть 2 Ом. А недавно по какомуто проекту видел замечание, что сопротивление контура должно расчитываться в зависимости от времени срабатывания защиты (или по допустимому напряжению прикосновения).

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ТУ они указывают ток замыкания на землю такой, что согласно расчетам сопротивление контура должно быть 2 Ом
В ТУ указываеться ток компенсации (а не ток замыкания), т.е. ток, который реактор сможет скомпенсировать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ указываеться ток компенсации (а не ток замыкания)
boss, слова "компенсация" не помню, во всех ТУ писалось " ток замыкания на землю - 67,5А). Кстати в ДБН по электробезопасности указано, что при совместном использовании ЗУ для ВН и НН сопротивление должно быть не более 2 Ом

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДБНе (п.3.4.) написано что должно выполняться одно из условий:
1. экраны кабелей присоединяються к заземляющему устройству, при этом длина кабелей сумарная больше 1км
2. сопротивление ЗУ = 2Ом.

Т.е. либо, либо.

По поводу ТУ, хотел картинку прикрепить......ошибку выдает.
« Останнє редагування: 24 Травень 2013, 15:56:54 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. экраны кабелей присоединяються к заземляющему устройству, при этом длина кабелей сумарная больше 1км
boss, выполнение данного пункта мне кажутся сомнительным. в этом пункте есть еще ссылка на п.4.1.2.1. И если оболочка свинцовая, то все понятно, но если у шитого ПЕ экран не касается с землей, то данное условие будет соблюдаться толко в том случае, если ПЕ будет проложен от одного ТП до другого. Но если в КЛ со свинцовой оболочкой будет присутствовать вставка из ПЕ (а в последнее время в ТУ чаще всего указывают именно ПЕ), то тут уже трудно сказать соблюдается требование или нет. Мне кажется, что проще выполнить контур на 2 Ом, чем искать информацию о КЛ и расчитывать допустимое напряжение прикосновения.
« Останнє редагування: 24 Травень 2013, 18:15:46 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для кабелей с XLPE изоляцией экраны кабелей заземляются с обеих сторон. Поэтому электрическая связь прослеживается. Посчитать контур можно хоть на 0,0001 Ом - это то не вопрос. Вопрос в другом: зачем загонять в землю безумное количество меди?
Поэтому есть разъяснения Укрсельэнергопроекта, что для ТП, которое питается сугубо кабельными линиями - можно 4 Ом. В случае воздушки - все сложнее - там уже зависит от того какими опорами она выполнена.
Выкладываю вышеупомянутые разъяснения - думаю будет понятнее.

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, и просьба к модераторам прикрепить данную тему вверху раздела.
Основания ?

Я думаю, она должна быть актуальной для многих.
Тема будет в топе, если будет активное обсуждение.


Тема может быть прикреплена в топе раздела в случае Большого количества сообщений + Большого количества просмотров (как следствие популярности темы)

Сегодня обсуждение активное - а завтра она будет погребена под другими мелким темами. Впрочем - в любом случае "To be or Not to be", в смысле прикреплять или нет - этот вопрос остается на усмотрении администраторов.  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Сегодня обсуждение активное - а завтра она будет погребена под другими мелким темами.

Тему прикрепил
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 4 Ом. Сделайте расчет своего заземляющего устройства по В.И.Дьякову "Типовые расчеты электрооборудования"  стр.121 и сравните.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: