Подскажите пожалуйста, обязательно ли устанавливать шкаф АВР для противопожарн., сигнализации загазованности, охранной сигнализации в 9-ти этажном жилом доме. Как я понимаю, все остальные электроприемники (лифт, аварийное освещение и т.п. относятся уже ко второй категории, см. табл. 2.1). Просто почему спрашиваю: во многих проектах встречал ВРУ на перекидных рубильниках без подключения пожарки и сигнализации через АВР!
А вот и пункт ДБН В.А-23:2010
4.17 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див. 4.18). Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР. При цьому відключення споживачів не повинно бути зв'язано з відключенням електроприймачів проти пожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості.