Трохи подоколупуюсь:) Але нічого особистого, просто є багато вільного часу і нічого робити

1. Перекриття монолітні чи пустотні плити? Якшо пустотні плити, то чому проводка в різні сторони по перекриттям іде. А якщо моноліт, то треба показати, що проводка в трубах.
2. Не ясно, де під`єднано дзвінок до мережі, в якій точці. До кнопки дзвінка йде 2 проводи, тому 2 засічки треба поставити. Взагалі число засічок багато де не проставлено там, де це треба (тобто там де ділянка не 3-провідна).
3. Не забудьте намалювати проводку в шахті ліфта (освітлення шахти і все таке).
4. Якщо світильники на балконі і він незасклений, то треба вказати ступінь захисту, шоб не було зайвих питань. Позначення світильників типу "НПБ-13С" неповне, там ще є модифікації...-001, -002 і т.д.
5. Керування робочим освітленням поверхового коридору я б зробив не так: або за допомогою вимикачів короткочасної дії, або прохідними вимикачами, датчиками руху. Бо так як у вас зараз -- нераціонально: людина яка йде з квартири на вулицю, залишає за собою увімкнене світло, яке нікому вимкнути. Не вказані норми освітленості загальнобудинкових приміщень.
6. Не ясно, поверхові і квартирні щити вбудовані чи навісні. Якшо вбудовані, то слід намалювати нішу (а для ЩП -- і електроблок).
7. Не підписано римськими цифрами відповідність між світильниками та клавішами вимикача, які цими світильниками управляють.