*Андрей*, про уравнивание потенциалов я имел ввиду дополнительную систему уравнивания потенциалов. Исходя их схемы - она у Вас предусматривается.
Про кладовые квартир - O.S., а кроме как в ДБН 23 2003 года про это где-то написано? А то разработчики думали как лучше а может получиться как всегда...
Делать схемы на щиток для каждой квартиры нет смысла. Более того - нет смысла делать и схему в том вида как она есть, т.к. реальную нагрузку Вы не знаете.
Мое типовое решение:
1 группа - автомат 10А - сечение 1.5 кв.мм - освещение
2 группа - автомат 16 А, 30 мА - сечение 2.5 кв.мм - розетки комнат
3 группа - автомат 16 А, 30 мА - сечение 2.5 кв.мм - розетка ванной
4 группа - автомат 16 А - сечение 2.5 кв.мм - розетка кондиционер (по заданию), определить самому место установки невозможно, т.к. многие ставят его в коридоре, дабы охладить всю квартиру...
5 группа - автомат 16 А, 30 мА - сечение 2.5 кв. мм - розетки кухни (захотят ставить электродуховку и т.п. - пусть прокладывают отдельный провод и автомат)...
Отдельная группа на котел наверное лишняя, если только у Вас не требуют в газовом хозяйстве такое подключение.
Засечки на 4-хпроводной линии не забудь.
Да, а вот розетки в кладовых ставить не надо.