Привет,коллеги!Скажите,пожалуйста,можно ли требовать (и чем обосновывать) у архитекторов электрощитовые для каждой секции жилого 3-х секционного дома с офисами! Просто,то что они нарисовали явно для 3-х секций и офисов мало!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #1 : 21 Липень 2010, 17:49:48 »
Розставте все обладнання у щитовій і буде ясно чи хватить Вам площі. З цим планом можна і треба йти до архітекторів і вимагати збільшення приміщення (якщо є необхідність)

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #2 : 21 Липень 2010, 17:58:08 »
Дело в том,что электрощитовая в паркинге и получается - надо тянуть очень много магистралей через весь паркинг до каждой секции :o - я считаю,что это не хорошо :thumbsdown:,вот по-этому и хочу требовать еще электрощитовые!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #3 : 21 Липень 2010, 20:24:41 »
Цитата: Русс
надо тянуть очень много магистралей через весь паркинг до каждой секции
А я тяну и не заморачиваюсь.

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #4 : 21 Липень 2010, 21:11:50 »
У меня был 4 секционный 18 этажный жилой дом с офисами и магазинами, разместился в 2-х щитовых. Правда пытались урезать площади, но когда показал все оборудование на плане все вопросы были сняты.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #5 : 23 Липень 2010, 17:50:05 »
я стараюсь разделять по максимуму,чтоб меньше кабелей по одной трасе (соответств. поправочный коеф. по кол-ву кабелей ближе к 1,как следствие больший допустимый ток)
тоесть каждая секция-своя щитовая
аргументировать можно ДБН В 2.5-23-2003
п.5.2. .......Від ВРП, ГРЩ допускається також живлення споживачів, розташованих в інших будинках, за умови, що ці споживачі пов'язані функціонально.

oipop

  • Гість
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #6 : 23 Липень 2010, 18:33:40 »
Для трех секций достаточно одной электрощитовой, но я так понял, Вас не устраивают размеры помещения? Если это требуется, то обоснуйте архитекторам свое строительное задание, планом расположения оборудования. Для каждой секции своя электрощитовая - экспертиза не пропустит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #7 : 23 Липень 2010, 21:46:52 »
Цитата: Русс
магистралей через весь паркинг до каждой секции  :o - я считаю,что это не хорошо
про этот пункт в курсе, выполняется?
Цитата: ДБН В.2.3-15-2007  Автостоянки и гаражи...
8.2 ...
В случае транзитной прокладки через помещения гаражей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроен (пристроен) гараж, указанные коммуникации, кроме водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
может тоже послужить немаловажным аргументом если Вы хотите
Цитата: Русс
требовать еще электрощитовые

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #8 : 24 Вересень 2010, 10:56:12 »
Спасибо всем за помощь :thumbsup:
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #9 : 22 Жовтень 2010, 13:02:55 »
Коллеги, подскажите пожалуйста недочеты выложенного файла, моего "дитя", а то и проверить некому...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #10 : 22 Жовтень 2010, 13:19:28 »
Вроде все хорошо, но не подписаны щиты, группы на плане, нет нормируемой освещенности, в обозначении светильников отсутствует мощность лампы и высота подвеса. В комнатах я бы ставил хотя-бы по две сблокированные розетки, чтобы не плодить тройники.  :thumbsup:

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #11 : 22 Жовтень 2010, 13:33:28 »
недочеты выложенного файла
Не передбаченні дзвінки і кнопки до них в кожну квартиру .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #12 : 22 Жовтень 2010, 13:54:59 »
Вроде все хорошо, но не подписаны щиты, группы на плане, нет нормируемой освещенности, в обозначении светильников отсутствует мощность лампы и высота подвеса. В комнатах я бы ставил хотя-бы по две сблокированные розетки, чтобы не плодить тройники.  :thumbsup:
Я в курсе. Это сырой, рабочий вариант

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #13 : 22 Жовтень 2010, 13:59:06 »
*Андрей*, не забудь про уравнивание потенциалов. Электроустановочные изделия (розетки) на стене между разными квартирами желательно разнести, чтобы были не на одной оси (не надо если труднопроходимая перегородка). Кстати, кто знает что такое труднопроходимая перегородка?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Многосекционный жилой дом
« Reply #14 : 22 Жовтень 2010, 14:08:10 »
Кстати, кто знает что такое труднопроходимая перегородка?
Монолитная бетонная перегородка видимо :)

 