металлический ангар
« : 18 Липень 2010, 16:40:05 »
Склад представляет собой металлический ангар (П-ІІа, размер 48х18х8,5м(h), крыша двускатная тоже металлическая, толщина металла больше 4мм. Получается, для молниезащиты достаточно ангар соединить с заземлителями? Или я не права? Заранее спасибо.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: металлический ангар
« Reply #1 : 18 Липень 2010, 17:13:21 »
Согласно п.п. 6.3.3. и табл. 8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - да, а стойки ангара будут токоотводами и по периметру самого ангара забиваете лучевые электроды в соответствии с п.п. 6.4.5 того же ДСТУ! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: металлический ангар
« Reply #2 : 18 Липень 2010, 19:21:12 »
большое спасибо за помощь!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: металлический ангар
« Reply #3 : 19 Липень 2010, 09:52:30 »
Цитата: vacilina
толщина металла больше 4мм
Это точно?  ;)