Автор Тема: ВЛ-10 кВ  (Прочитано 7063 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline holodnjak

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 48
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЛ-10 кВ
« : 16 Липень 2010, 17:40:40 »
Подскажите колеги можно ли проэктировать ВЛ-10 кВ с неизолированым проводом над детской площадкой, не могу найти пункт правил. Зарание спасибо.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #1 : 16 Липень 2010, 17:50:30 »
ПУЭ

2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

2.5.216. ... ВЛ свыше 1 кВ ...
Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
« Останнє редагування: 16 Липень 2010, 18:10:16 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #2 : 16 Липень 2010, 18:03:33 »
ДБН 360-92** ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА  И  ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ  И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
"8.23* ...
Для воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распре­делительных пунктов и устройств (дальше - электрические сети) всех напряжений устанавливаются охранные и санитарно-защитные зоны, размеры которых зависят от типа и напряжения энерго­объекта. Размеры этих зон следует принимать по таблице 8.5а*.
...
В охранных и санитарно-защитных зонах электрических сетей запрещается:

а) строить жилые, общественные здания и дачные дома;

б) размещать автозаправочные станции или хранилища горюче-смазочных материалов;

в) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки городского транс­порта;
..."
таблицу привести не могу, охранная зона в данном случае (10 кВ) - 10 метров с каждой стороны линии
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #3 : 16 Липень 2010, 18:07:58 »
Electrician, я так понимаю площадка уже есть, ЛЭП хотят тянуть над детской площадкой, а не наоборот строить детскую площадку под проводами  :D :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #4 : 16 Липень 2010, 18:13:35 »
Цитата: NeON2K
я так понимаю площадка уже есть, ЛЭП хотят тянуть над детской площадкой
это так конечно, но сути дела то не меняет - от перемены мест слагаемых охранная зона не меняется  :D
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #5 : 16 Липень 2010, 18:17:15 »
Electrician, итого суммирую все вышесказанное - Вердикт - твердое НИЗЯ:D :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #6 : 17 Липень 2010, 00:18:18 »
Цитата: NeON2K
Вердикт - твердое НИЗЯ !
...но если очень хочется - то вынести детскую площадку

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #7 : 19 Липень 2010, 09:46:40 »
Цитата: Виктор
то вынести детскую площадку
ну да, только так  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #8 : 14 Квітень 2011, 22:11:00 »
Допоможіть розібратися ??? Є існуюча ПЛ 10 кВ, прогони між опорам 95-100 м (провід АС-35) проходить по ненаселеній місцевості, зараз будується житловий квартал і місцевість стає "населеною" (охоронна зона ПЛ 10 кВ виділена 10 м в дві сторони, тут все нормально), на основі чого в проекті можна записати реконструкцію існуючої ПЛ 10 кВ, а саме встановлення в існуючі прогони додаткових опор для зменшення відстаней між опорами.
Дивлюся ПУЕ, щось не зустрічаю нічого такого на щоб можна було би дати посилання в проекті щодо влаштування реконструкції. (посилання на типовий проект по проектуванню ПЛ 10 кВ Серія 3.407.1-143 мабуть неварто)
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #9 : 14 Квітень 2011, 22:28:37 »
Дивлюся ПУЕ, щось не зустрічаю нічого такого на щоб можна було би дати посилання в проекті щодо влаштування реконструкції.
Для ненаселеної місцевості відстань від проводів до поверхні землі має бути не менше 6 м (ПУЕ табл.2.5.30) а для населеної місцевості не менше 7 м (ПУЕ табл.2.5.33) .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #10 : 14 Квітень 2011, 22:49:27 »
Питання в зменшенні прогонів між опорами
Є існуюча ПЛ 10 кВ, прогони між опорам 95-100 м (провід АС-35) проходить по ненаселеній місцевості, зараз будується житловий квартал і місцевість стає "населеною" (охоронна зона ПЛ 10 кВ виділена 10 м в дві сторони, тут все нормально), на основі чого в проекті можна записати реконструкцію існуючої ПЛ 10 кВ, а саме встановлення в існуючі прогони додаткових опор для зменшення відстаней між опорами.
?
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #11 : 14 Квітень 2011, 22:53:32 »
Roman3R я так розумію відштовхуватися від
не менше 6 м (ПУЕ табл.2.5.30)
для зменшення габариту між опорами ?
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #12 : 15 Квітень 2011, 09:21:47 »
для зменшення габариту між опорами
Для збільшення габариту проводів з 6 до 7 м необхідно провести реконструкцію існуючої ПЛ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #13 : 15 Квітень 2011, 20:24:09 »
Розрахунок стріли провісу проводу АС-35 ПЛ 10 кВ. Є посібник "Монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов (справочное пособие)». Минск, «Вышэйш. школа», 1974" для визначення стріли провісу (в залежності від ожеледних навантажень і т.д), але в ньому написано що "содержыт монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов ВЛ 35 кВ и выше", а для ПЛ 10 кВ можна використовувати даний посібник (10 і 35 кВ однакового класу безвідмовності - 2 КБ)  ???
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-10 кВ
« Reply #14 : 15 Квітень 2011, 23:01:39 »
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 1999 р. N 2328
Київ
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу. Может есть что-то новое ?
На данном этапе всё забивается в проект.

 