Автор Тема: подключение электросчетчика  (Прочитано 3123 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ТОТО

  • Гість
Добрый день!
Каким кабелем или проводом и каким сечением выполнить подключение электросчетчика от т/т 200/5А.
Участок в одном ЗТП 8 м и 15 м в другом.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение электросчетчика
« Reply #1 : 26 Липень 2010, 19:02:47 »
Сечение должно быть таким, чтобы потери напряжения были по п.1.5.19 ПУЭ.
Можно взять два куска ПВ3 и сделать скрутку аля "витая пара".

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение электросчетчика
« Reply #2 : 26 Липень 2010, 20:28:14 »
2,5мм2 - это допустимое минимальное сечение (по ПУЭ), которое должно хватить и в вашем случае по падению напряжения (расстояние небольшое)!
« Останнє редагування: 26 Липень 2010, 22:02:48 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

ТОТО

  • Гість
Re: подключение электросчетчика
« Reply #3 : 26 Липень 2010, 21:59:22 »
Спасибо!!!
Есть другие мнения?
Мне говорят, надо только ВВГнг-NTLS или что-то подобное.
Как быть с аппаратом защиты? Вроде бы категорически запрещено?

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: подключение электросчетчика
« Reply #4 : 27 Липень 2010, 08:46:54 »
Дело не только в падении напряжения, а ещё и в нагрузке вторичных цепей измерительных тт.
Вот посмотрите, правда, к сожалению, без ссылок на нормативные документы:
http://electricalschool.info/main/uchet/237-pogreshnosti-izmerenijj.html
А по поводу конкретного типа кабеля, по-моему, ерунда, но может у Вас особые условия, что нг требуют. В 90% случаев монтаж вторичных цепей выполняется пв-1(3) в зависимости от того закреплён счётчик на подвижной площадке или нет, а сечение - смотрите ссылку.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: