Автор Тема: Расчет цепи учета  (Прочитано 2445 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Расчет цепи учета
« : 16 Липень 2010, 11:29:35 »
Доброго всем здоровья! Прошу помощи!
У меня такая ситуация:
Ру=45кВт (3х15) - 3 домика.
Ставим КТП1х63
Счетчик общий в КТП - NP-06 включен на прямую (без трансформаторов)
Обленерго требует выполнить - расчет цепи учета!
Знаю как считать для трансформаторов, а как правильно выполнить расчет если счетчик прямого включения?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет цепи учета
« Reply #1 : 16 Липень 2010, 12:56:44 »
Уважаемый G@S,
В обле под расчетом цепи учета понимают проверку расчетного тока (как для трансформаторного, так и для прямого включения) по условиям п. 1.5.17 ПУЭ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет цепи учета
« Reply #2 : 16 Липень 2010, 13:18:35 »
Цитата: sportal
п. 1.5.17 ПУЭ
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Расчет цепи учета
« Reply #3 : 16 Липень 2010, 13:19:11 »
считать на 40% и на 5%?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Расчет цепи учета
« Reply #4 : 16 Липень 2010, 13:21:29 »
Цитата: Roman3R
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .
я порахував Імакс та Імін - він складає 71,3 та ...
струм в діапазоні лічильника НП-06 (10-85А), і там написав про недоцільність включення трансформаторів струму так як струм менше 100А ::)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет цепи учета
« Reply #5 : 16 Липень 2010, 15:16:25 »
Цитата: G@S
считать на 40% и на 5%?
Ні , такий розрахунок робиться для трансформаторів струму . Вам необхідно дати розрахунок максимального струму для обгрунтування встановлення лічильника прямого включення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет цепи учета
« Reply #6 : 16 Липень 2010, 17:19:40 »
считать на 40% и на 5%?
да, именно так
Уважаемый Roman3R
пункт п. 1.5.17 ПУЭ к счетчикам прямого включения действительно не имеет отношения, но облэнерго хочет такие таблички

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.