Автор Тема: НУЖНЫ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТ-40  (Прочитано 7678 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Василий

  • Гість
Помогите найти времятоковые характеристики реле РТ-40, срочно надо а в нете только РТ-80, может у кого есть  :'(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Писал-писал ответ, а потом сбой. Повторяться не буду - фрагмент из справочника Какуевицкого бросил на е-мэйл. Но у РТ-40 нет времятоковой х-ки - это реле МАКСИМАЛЬНОГО тока, то есть срабатывает сразу при достижении уставки
я знаю не все, а только половину

Василий

  • Гість
Electrician, спасибо, очень признателен

Василий

  • Гість
И чтоб больше не задавать вопросов про эти реле скачал весь справочник, интересная книженция :thumbsup:

Володя

  • Гість
А куда вы его применяете это реле? Интересно!!!!

Володя

  • Гість
ААА!!! Так это пепловое реле для защиты электроустановок на 40 А!!! Я прав?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Володя,  в основном это реле для защиты двигателей постоянного тока, типа как теплухи для трехфазных двигателей. Имеет две катушки и два контакта НЗ и НЗ.
От способа соединения катушек зависит уставка реле по току - паралллельно- максимальная от номинала, последовательное - где то половина от номинала.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
это реле для защиты двигателей постоянного тока
:o Это реле непрямого (трансформаторного) включения, соответственно к постоянному току никакого отношения не имеет (разве что специально извратиться), а используется(валось)  оно как максимальное токовое реле в большинстве схем релейной защиты, то есть токовый орган релейной защиты (МТЗ, токовая отсечка, защита тех же двигателей, но естественно переменного тока)
я знаю не все, а только половину

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, ну значит мне доводилась изготавливать шкафы спроектированые какими то гениями именно для этих целей, а я как изготовитель, должен делать то шо в проекте написано :(
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 