Автор Тема: прокладка силовых линий под потолком нижнего этажа  (Прочитано 2248 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline jang

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, прошу помощи: есть ли запрет в нормативных документах на прокладку силовых (розеточных) сетей для общественных зданий под потолком нижестоящего этажа? Потолки, есс-но, подвесные. На первый взгляд, логичное решение: осветительные проводки под потолком своего этажа, силовые (с проколами в местах установки розеток и вертикальным штроблением) - под потолком нижнего. А вот инспектор - против :(

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: jang
А вот инспектор - против
А чем аргументирует?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запрета не вижу, а может разное назначение помещений 1-го и 2-го этажей (т.е. технологически разные)? И как звучит замечание?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline jang

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
а может разное назначение помещений 1-го и 2-го этажей (т.е. технологически разные)?
Нет, здание с аналогичными этажами. Инспектор пожарный, в этом и проблемка - получить ссылку на норматив сложно.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: jang
Инспектор пожарный
Нужно поговорить с инспектором.
Из правил пожарной безопасности Украины
5.1.30. В усіх,  незалежно від призначення,  приміщеннях, які після  закінчення  роботи  замикаються і не контролюються черговим персоналом,  з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж  їх  живлення  повинна  бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення,  протипожежних  та  охоронних  установок,  а
також   електроустановок,   що  за  вимогами  технології  працюють цілодобово).

Может пожарник рассуждает так, что при необходимости отключения 1-го этажа от сети остается неотключенный участок кабелей идущий на 2-й этаж.... предположений может быть много, только узнавать нужно!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Может пожарник рассуждает так, что при необходимости отключения 1-го этажа от сети остается неотключенный участок кабелей идущий на 2-й этаж....
Вполне резонно, а еще, если помещения принадлежат разным владельцам. Это все равно, что розетки ваших соседей сверху будут проходить через вашу квартиру.

Offline jang

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
приміщеннях, які після  закінчення  роботи  замикаються і не контролюються черговим персоналом,  з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж  їх  живлення  повинна  бути відключена напруга
Интересно, неужели в офисах надо предусматривать отключение розеточных групп и питание сплит-систем по таймеру или по факту закрытия дверей?
А приравнивается ли к контролю дежурным персоналом наличие домовых и прочих барабашек?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: jang
А приравнивается ли к контролю дежурным персоналом наличие домовых и прочих барабашек?
если они смогут расписаться в журнале приема-сдачи дежурства (или как это там называется), то почему нет  :D
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в офисном здании
Цитата: Бригадир
помещения
всегда могут
Цитата: Бригадир
принадлежать разным владельцам
отсюда и замечание
Бригадир, +1!  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 