Автор Тема: Разделение PEN в шкафу  (Прочитано 9974 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ИГВАЛ

  • Гість
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #15 : 25 Липень 2010, 15:31:25 »
Не спорю - и ГЗШ и РЕ должны быть.Не согласен только с тем. что при переходе с TN-C на TN-C-S обязательно добавлять кусок железяки на изоляторах с перемычкой на РЕ и обзывать его N шиной.Отводные линии можно было отвести и от одной шины чисто условно поделив её на PE и N части.Главное, чтобы отходящие РЕ и N жилы кабеля были под разными болтами.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #16 : 25 Липень 2010, 16:00:16 »
ИМХО Все равно я считаю, что необходимо две шины, т.к. удобнее эксплуатировать сети и в случае отгорания нуля (что чаще бывает) может "пострадать" и РЕ проводник, что приводит к уменьшению надежности системы заземления!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

ИГВАЛ

  • Гість
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #17 : 25 Липень 2010, 17:47:16 »
Кстати не сталкивались ли на практике как ведет себя дифреле при обрыве N?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #18 : 25 Липень 2010, 18:56:14 »
Цитата: ИГВАЛ
как ведет себя дифреле при обрыве N?
Как обычно.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #19 : 25 Липень 2010, 20:28:02 »
Цитата: ИГВАЛ
как ведет себя дифреле при обрыве N?
срабатывает! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

ИГВАЛ

  • Гість
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #20 : 25 Липень 2010, 20:43:32 »
Вы хотите сказать. что УЗО убережет от перенапряжения?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #21 : 25 Липень 2010, 21:13:04 »
Цитата: ИГВАЛ
Вы хотите сказать. что УЗО убережет от перенапряжения?
А оно разве для этого?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #22 : 25 Липень 2010, 21:25:51 »
Цитата: ИГВАЛ
Вы хотите сказать. что УЗО убережет от перенапряжения?

http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #23 : 26 Липень 2010, 21:45:21 »
Задам конкретный вопрос.
Есть у меня небольшой коттедж. На вводе (внешней стене здания - ящик учета, не спрашивайте :), "хотелка" облэнерго"), от него в гараже устанавливаю КМПн-2 19 (на 19 модулей, обычный пластиковый бокс без электросчетчика, фирмы ИЭК). В реале занятых модулей - 13.
Молниеотвод соеденяю с ГЗШ и рабочим контуром заземления (с тремя вертикальными штырями).
Вопрос: можно ли в качестве ГЗШ использовать PE-шину и от нее перемычку на N. Шины могут быть одинаковы (N и РЕ)?
Какой тип выбрать (если смотреть снова-таки по каталогу ИЭК)?  

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #24 : 26 Липень 2010, 21:49:48 »
Цитата: *Андрей*
можно ли в качестве ГЗШ использовать PE-шину и от нее перемычку на N. Шины могут быть одинаковы (N и РЕ)?

да к примеру такие шины - http://www.masterwire.ru/shiny-iek/
для РЕ без изоляторов на корпус
и ответ №10 этой темы
« Останнє редагування: 26 Липень 2010, 21:51:32 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #25 : 26 Липень 2010, 21:50:03 »
*Андрей*, а может от молниеотвода токоотвод сначала на контур?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #26 : 26 Липень 2010, 21:54:20 »
Цитата: hi_tech
*Андрей*, а может от молниеотвода токоотвод сначала на контур?
конечно

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #27 : 26 Липень 2010, 21:59:18 »
Мне почему-то нравиться эта (Шина нулевая изолированная в корпусном изоляторе на DIN рейку) Сколько модулей в шкафу КМПн она займет если я возьму шины на 14 групп (две штуки)?
« Останнє редагування: 26 Липень 2010, 22:03:10 від *Андрей* »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #28 : 26 Липень 2010, 22:07:42 »
Цитата: *Андрей*
Сколько модулей в шкафу КМПн она займет

http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/
http://www.380.ru/fors_359.php
http://www.etehplus.ru/catalog.html?p_id=167
поразмеру шины можно высчитать кол-во занимаемых модулей
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN в шкафу
« Reply #29 : 26 Липень 2010, 22:17:13 »
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/
Одну кросс-модульную шину (например Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×15 групп ИЭК, каждая шина отдельно изолирована) можно рассматривать как две отдельные шины? N и PE?
« Останнє редагування: 26 Липень 2010, 22:18:58 від *Андрей* »

 