30 мА на 5 кампів? Це занадто. 100 мА в самий раз.
В смысле занадто?
Вы хотите сказать что токи утечки будут больше 30 мА?
Никогда еще не видела в групповых розеточных сетях дифавтомат на 100 мА.
Ну а с кабелем и проводом - это уже действительно несколько факторов выбора. Но главное чтобы нг.
я бы поставил на 4-е компа 16А/30мА (так и ставлю, вопросов нет!) Какая мощность компьютера ~400Вт (350)? Тогда общая мощность 1,6кВт (1,4кВт). Та даже и при 5-и компах проходит 16А/30мА
поддерживаю.
Хотя по ДБН 0,08 кВт на розетку