Уважаемые, а помогите разобраться в одной ситуации...
Отделение банка (особая группа, I категория и II кат-я). Ставлю во ВРУ-0,4 кВ на вводе 2 АВРа (чтобы нагрузка была равномерной от двух ТП) и подключаю к ним равномерно токоприемники всех выше перечисленных категорий...

Делают замечание, мол
ВСН 97-83 пункт 4.2 "Требования к надежности электроснабжения отдельных электроприемников
высшей категории недопустимо распространять на все остальные электроприемники потребителей."
Другими словами, помимо 2-х АВР, надо еще предусмотреть 2 перекидных рубильника и только от них питать II категорию. Ну бред же!   :(

Что думаете по этому поводу...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #1 : 05 Липень 2010, 16:02:34 »
Цитата: zazikstealth
ВСН 97-83
как называется7
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #2 : 05 Липень 2010, 16:03:29 »
Цитата: devchonka
как называется7
Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей ВСН 97-83 Минэнерго СССР

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #3 : 05 Липень 2010, 16:04:19 »
zazikstealth, посмотрите тему http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.0.html, там приводились схемы, может поможет.
devchonka, ВСН 97-83 Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей (уже опередили)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #4 : 05 Липень 2010, 16:04:27 »
охренеть замечание! у банков свои нормы ведомственные  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #5 : 05 Липень 2010, 16:07:01 »
у меня их в данный момент нету, ищи...
а
Цитата: Yurik
городские и поселковые электрические сети
не имеют к данной электроустановке никакого отношения  ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #6 : 05 Липень 2010, 16:35:15 »
Цитата: Yurik
посмотрите тему http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.0.html, там приводились схемы, может поможет.

в этой теме II категория обсуждалась, а я бы хотел оставить для всего объекта 2 АВРа без рубильников перекидных и секционных...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #7 : 05 Липень 2010, 16:45:04 »
А смысл? Вообще замечание правильное, т.к. вторая категория если, что может потерпеть. А вот для первой и особой группы нужны ИБП, ДЭС, а увеличение мощности ведет к удорожанию этих девайсов. Тогда у вас получается весь объект по 1-й категории. Но если переделывать не хочется, то можно отписаться, что это требование заказчика и приложить его письмо

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводная схема для банка
« Reply #8 : 05 Липень 2010, 17:31:20 »
Цитата: Yurik
А смысл? Вообще замечание правильное, т.к. вторая категория если, что может потерпеть.
Смысл таков... зачем переключать в ручную, если можно автоматизировать. Ну потерпит вторая категория ровно 2 минуты, пока дежурный не пойдет и не переключит рубильник. Что выиграет энергоснабжающая организация?!
Цитата: Yurik
А вот для первой и особой группы нужны ИБП, ДЭС, а увеличение мощности ведет к удорожанию этих девайсов. Тогда у вас получается весь объект по 1-й категории.
Ну а если применить пару АВР только на особую и I категорию, а пару АВР на II категорию?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводная схема для банка
« Reply #9 : 06 Липень 2010, 07:10:44 »
ДБН В.2.5-23-2003
Quote (selected)
2.8 Допускається, як виняток, поширювати вимоги до надійності електропостачання електроприймачів більш високої категорії на електроприймачі нижчої категорії будинку або споруди з ініціативи власника за узгодженням з електропередавальною організацією.
Quote (selected)
2.8. Допускается, как исключение, распространять требования надежности электроустановок более высокой категории на елетроустановки более низкой категории здания или строения с инициативы хозяина и с согласованием электропередающей организацией.
Если  проект в облэнерго согласован - то эксперты не правы.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводная схема для банка
« Reply #10 : 06 Липень 2010, 09:48:51 »
Цитата: zazikstealth
вторая категория - ровно 2 минуты, пока дежурный не пойдет и не переключит рубильник. Что выиграет энергоснабжающая организация?!
+1
Цитата: andery
Если  проект в облэнерго согласован - то эксперты не правы.
вот и я о том-же  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводная схема для банка
« Reply #11 : 06 Липень 2010, 14:01:15 »
Цитата: zazikstealth
замечание, мол
ВСН 97-83 пункт 4.2 "Требования к надежности электроснабжения отдельных электроприемников
высшей категории недопустимо распространять на все остальные электроприемники потребителей."
Это лишь значит, что гарантированный лимит мощности, который автоматически отпустится энергоснабжающей организацией заказчику в момент аварии будет в пределах мощности, заявленной по I и особой категории, дополнительная мощность для II категории будет вводиться вручную рабочим персоналом.

Если доступ к перекидным рубильникам ВРУ будет у заказчика - тогда требование не имеет смысла, а

если управление ВРУ будет осуществляться специальной эксплуатирующей (энергоснабжающей) организацией - то вторую категорию заказчику включат лишь тогда, когда введут в питающие сети резервную мощность энергосистемы (оперативные переключения и т.п.), и тогда требование может быть вполне обоснованным.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводная схема для банка
« Reply #12 : 15 Липень 2010, 09:58:33 »
добавлю к ответу Ответ #9, что часто у заказчиков есть типовое ТЗ по которым банк строит все отделения и в котором прописано, что по какой категории они намерены запитать.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Vitalek

  • Гість
Re: Вводная схема для банка
« Reply #13 : 16 Липень 2010, 08:15:35 »
У тебя должен быть сделан АВР (на контакторах или авт. выключателяХ) для питание потребителей первой категории (не важно что там надо и по второй питать). Т.е. при отключении какого то ввода потребители и первой и второй кат. буддут получать питание от другого ввода. Будет ещё один аппарат, который будет подлючать особых потребителей от ДЭС или ИБП

 