mohio, что ты имеешь в виду, говоря, что
нет защитной земляной шины
? нет разделения PEN проводника на PE и N и, соответственно нет двух шин, а есть только PEN? так было всегда до (если мне не изменяет память) 2003 года. Сейчас, поскольку у тебя общественное здание, это разделение обязательно.
если питающая ТП находится в 7 метрах
, то необязательно делать повторное заземление нулевого провода, т.е. забивать электроды в землю и соединять с PEN (РЕ)-шиной вводного щита.
В помещении нет стальной заземляющей полосы по стене
- эта полоса - магистраль уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов обязательна, согласно главе 1.7 ПУЭ, а уж как ее выполнить, зависит от конкретных условий электроустановки.
можно обойтись соединением щитка через провод.
- а вот это я вообще не поняла

переведи, пожалуйста, что ты имеешь в виду?