Автор Тема: Связь с ПЦН по радиоканалу  (Прочитано 28068 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #45 : 13 Липень 2010, 15:22:18 »
Bobertigra  а, что у Тирас 16.64П нет релейных выходов? Мало "бортовых" ставь МРЛ-8  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #46 : 13 Липень 2010, 15:29:37 »
Есть конечно, в проекте я их подружил через МРЛ. Но как обеспечить разделение сигналов пожар и авария я пока не понял :-[

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #47 : 13 Липень 2010, 15:32:04 »
Наверное один вход передатчика на выход МРЛ - "пожар", а другой на выход ППКП ВК "неисправность"?
Зашел на www.virial.com.ua, но скачать ничего не смог :-[ Написал им письмо, может пришлют.
« Останнє редагування: 13 Липень 2010, 15:34:55 від Bobertigra »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #48 : 13 Липень 2010, 15:34:05 »
В проекте рисуется как квадратик с антенной. Все равно подключает его только "Дозор".
Тирас, как и все остальные ППК с ним очень просто подружить. Берете его выходы "Пожар" и "Неисправность" (сухой контакт, NC) и тупо  подводите к V41-TX/4z. Расключение в V41-TX/4z рисовать не нужно, "Дозор" в Ваш проект все равно не заглянет даже.

К слову, не путайте Nemrod и V41-TX/4z. Nemrod - это приемный пульт, то ли польского, то ли венгерского производства.  V41-TX/4z - это передатчик, его делают у нас, в Украине. Т.е. Nemrod - это, типа, АТС, а V41-TX/4z - типа телефонного аппарата. И если у Вас АТС - Панасоник, это не значит, что все телефонные аппараты можно обозвать этим словом.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #49 : 13 Липень 2010, 15:35:58 »
Спасибо, вы внесли необходимую ясность!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #50 : 13 Липень 2010, 15:40:02 »
Одно реле программируется на "Пожар", а второе на "Неисправность".

:) Не успеваю текст набирать...

Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #51 : 13 Липень 2010, 16:35:11 »
Bobertigra у Тираса-16П есть стандартные выходы для подключения к передатчику:
ПППН-неисправность;
ПЦПС-пожар.
Смотри дополнение А в паспорте

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #52 : 13 Липень 2010, 16:44:15 »
В тирасе 16.64П Я обнаружил только выход ВК "Неисправность", поэтому выход "Пожар" взял с МРЛ

Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #53 : 13 Липень 2010, 17:03:46 »
А зачем такой мощный прибор на 64 шлейфа?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #54 : 13 Липень 2010, 17:10:56 »
Ув. rga!
А что скажите по поводу соответствия Nemrod и V41-TX/4z. Nemrod нормативным требованиям по ДСТУ EN 54-21???
Разве передача данных через "сухие" контакты вообще возможна по государтственному стандарту, действующему с октября прошлого года?
« Останнє редагування: 13 Липень 2010, 17:13:00 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #55 : 13 Липень 2010, 17:23:15 »
Quote (selected)
А зачем такой мощный прибор на 64 шлейфа?
Да нет, сам прибор на 16 шлейфов, но с возможностью расширения за счет подключения других ППКП от Тираса.

Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #56 : 13 Липень 2010, 17:29:17 »
Bobertigra так ты примени Тирас-16П и не морочь голову с модулями МРЛ

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #57 : 13 Липень 2010, 17:31:57 »
К сожалению, мне нужно 18 шлейфов +возможное расширение в будущем. Поэтому тирас 16.64П +тирас 8П

Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #58 : 13 Липень 2010, 17:47:30 »
Смотри рис.А.5 в паспорте 16П. Подключение дополнительного 8П без проблем

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
« Reply #59 : 13 Липень 2010, 17:51:20 »
Цитата: bvv
А что скажите по поводу соответствия Nemrod и V41-TX/4z. Nemrod нормативным требованиям по ДСТУ EN 54-21???
Насколько мне известно:
1) ДСТУ EN 54-21 - еще не принят.
2) Пульты Nemrod - уже раритет и не выпускаются производителем (но могу ошибаться). Но поскольку они уже стоят - то до первой модернизации.
3) V41-TX/4z имеет только сертификат Укрчастотнадзора. Пожарного нет, а поскольку ДСТУ EN 54-21 тоже нет...