Защита КРПЗ-10кВ
« : 09 Липень 2010, 08:23:59 »
Добрый день, в процессе разработки проекта встал вопрос: Имеем существующий молниеотвод, в зону которого входит оборудование ПС-110кВ, на этой территории необходимо установить здание КРПЗ-10кВ с ячейками КУ-10Ц, в зону действия молниезащиты оно не входит. КРПЗ-полностью металлическое, могу ли я рассматривать как объект с металлической кровлей.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КРПЗ-10кВ
« Reply #1 : 09 Липень 2010, 19:40:15 »
Цитата: JAH
могу ли я рассматривать как объект с металлической кровлей.
из ДСТУ п.п. 6.3.1 Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, или их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.,
ИМХО можно, но тогда в соответствии с п.п.6.3.3. и табл.8 толщина конструкций
Цитата: JAH
КРПЗ
должна быть 4мм и более!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КРПЗ-10кВ
« Reply #2 : 14 Липень 2010, 10:07:30 »
Принято было решение установить отдельно стоящий молниеотвод, т.к. корпус КРПЗ слишком тонок и под выше перечисленные условия не попадает. Пришлос делать доп.сметы, провтыкали так сказать, Большое спасибо за исчерпывающий ответ.