Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #15 : 09 Липень 2010, 09:17:03 »
Я в таких случаях писал что-то вроде: "Учет организовать в ТП. Тип счетчика, коммутационных аппаратов и место их установки - по согласованию с владельцем ТП". Все равно фактически облэнерго делает так ка хочет и из того, чего хочет, потом только счет выставляют. Правда, я с не промышленными объектами сталкиваюсь очень редко.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #16 : 09 Липень 2010, 09:31:11 »
*Андрей*, а что написано в ТУ по поводу установки учета? У нас сейчас пишут место установки с уличного фасада здания. К тому же бывает требования установить аппарат ограничивающий потребление до счетчика. Если нужна ячейка,  то надо узнавать габарит. Если можно установить просто щит с учетом, то как вариант: http://www.eleton.com.ua/production/index2.php?show_level=20

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #17 : 09 Липень 2010, 09:34:24 »
Цитата: Yurik
*Андрей*, а что написано в ТУ по поводу установки учета? У нас сейчас пишут место установки с уличного фасада здания. К тому же бывает требования установить аппарат ограничивающий потребление до счетчика. Если нужна ячейка,  то надо узнавать габарит. Если можно установить просто щит с учетом, то как вариант: http://www.eleton.com.ua/production/index2.php?show_level=20

Все же щит с учетом поставлю, после рубильника с автоматом (все свое, на подстанции).
Sergey U очень помог в этом деле :thumbsup:
Yurik, за направление спасибо :)
« Останнє редагування: 09 Липень 2010, 09:40:29 від *Андрей* »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #18 : 09 Липень 2010, 09:54:07 »
*Андрей*, а зачем рубильник с автоматом до учета? Тогда уже рубильник до учета, а после учета автомат. Набрасал схемку (без привязки к конкретным мощностям)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #19 : 09 Липень 2010, 10:18:51 »
Yurik, пока нет принципиальной схемы самой ТП или не сьезжу туда - ничего не могу сказать по этому поводу. Например, на отходящей линии в ТП (резервной) может быть рубильник, а после него предохранитель, я на эту линию вешаю свой элетоновский ящик с автоматом и учетом, дальше от своего элетоновского ящика учета на подстанции прокладываю кабельную линию 0.4 кВ в свою электрощитовую, а там (в электрощитовой моего обьекта) стоит рубильник на вводе, после него счетчик (для контроля электроэнергии, проверка счетчика на ТП), после этого счетчика уже автомат...Это как пример.
« Останнє редагування: 09 Липень 2010, 10:21:06 від *Андрей* »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #20 : 09 Липень 2010, 15:46:47 »
Quote (selected)
Например, на отходящей линии в ТП (резервной) может быть рубильник, а после него предохранитель, я на эту линию вешаю свой элетоновский ящик с автоматом и учетом,
А зачем автомат после предохранителя? не проще ли поставить трансформаторы тока и от них напрямую протянуть связи к ящику учета (без автомата)?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #21 : 09 Липень 2010, 16:54:54 »
*Андрей*, а зачем рубильник с автоматом до учета? Тогда уже рубильник до учета, а после учета автомат. Набрасал схемку (без привязки к конкретным мощностям)
Задам вопрос: А чем защищается счетчик? Я допущу (хотя и это противоречит ПУЭ), что от перегруза он защищается автоматом после него, а от кз на нем или сразу за ним?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #22 : 09 Липень 2010, 19:28:15 »
Цитата: Андрюха РЗА
А зачем автомат после предохранителя? не проще ли поставить трансформаторы тока и от них напрямую протянуть связи к ящику учета (без автомата)?
Рубильник для видимого разрыва и удобства обслуживания (знаю сталкивался РЭС, ПЭС требуют) а автомат для защиты счетчика. По установке коммутационных аппаратов указано в п.п. 1.5.36 ПУЭ, п.п. 11.8 ДБН В.2.5-23:2003, п.п. 2.7.4 ДНОАП 0.00-1.32-01
Цитата: *Андрей*
Sergey U очень помог в этом деле
Рад помочь!  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

*Svetlana*

  • Гість
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #23 : 10 Липень 2010, 12:13:04 »
Quote (selected)
По поводу экскурсии - нет никакого желания и времени , кроме того придется это же потом согласовывать с собственниками этой ТП...
Как можно выполнить нормальный проект, не посетив объект?
 Как бывший работник Облэнерго, а в данный момент проектировщик, советую:
1. В РУ-0,4 кВ в ячейке под резервный автомат или рубильник (если есть, если нет установить - хотя обычно это прописывает в ТУ собственник ТП) подключить кабель, который далее подключается в шкаф учета.
2. Шкаф учета устанавливается либо в РУ-0,4 ТП либо на фасаде ТП (опять же см. ТУ или предписание Облэнерго). В шкафу учета перед счетчиком устанавливаем автомат, затем прямоточный счетчик. Кстати, иногда требуют устанавливать автомат и после счетчика для того, чтобы была возможность отключить полностью нагрузку и прогрузить счетчик, но сейчас у нас просто ставят клеммную коробку и подключение счетчика производят через нее. Автомат и счетчик в шкафу и сам шкаф пломбируются. Почему обязателен автомат перед счетчиком в шкафу: ПУЭ (пункт не помню) - расстояние от прибора учета до коммутационного аппарата не больше 10 м, а еще для удобства Облэнерго отключения потребителей - автомат в ШУ отключили и опломбировали.
 Поэтому в первую очередь Вам необходимы ТУ и все сразу будет понятно, к тому же все равно проект надо согласовать с собственником ТП и Облэнерго, т.к. видимо проектируемый Вами учет будет коммерческим и отсчитывающим от учета собственника ТП.
 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #24 : 12 Липень 2010, 11:27:03 »
Рубильник для видимого разрыва и удобства обслуживания (знаю сталкивался РЭС, ПЭС требуют) а автомат для защиты счетчика.
А предохранитель тогда зачем?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #25 : 12 Липень 2010, 18:46:47 »
Цитата: Андрюха РЗА
А предохранитель тогда зачем?
он не обязательно, но если стоит, то не выкидывать же его, и как тогда шунты вставлять?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #26 : 13 Липень 2010, 12:54:01 »
Цитата: Андрюха РЗА
А предохранитель тогда зачем?
он не обязательно, но если стоит, то не выкидывать же его, и как тогда шунты вставлять?
Ну в ТП в 99% случаев предохранитель все-таки стоит (а даже если и не стоит, то губки под него точно есть) - и тогда автомат перед счетчиком оказывается излишним.
Я просто считаю что 2 аппарата защиты подряд ставить нецелесообразно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #27 : 13 Липень 2010, 19:03:04 »
Цитата: Андрюха РЗА
Я просто считаю что 2 аппарата защиты подряд ставить нецелесообразно.
Да, согласен, но разные случаи бывают, когда РЭС (ПЭС) говорят в ящике с счетчиком автомат обязательно. Может это местные "забобоны", но проект они не пропускают в противном случае! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #28 : 14 Липень 2010, 09:38:47 »
Мы в Киеве просто ставим второй комплект трансформаторов тока (после предохранителя разумеется), на который вешаем учет. Причем этот учет вполне может находиться в отдельном, пломбируемом, с двумя дверями как в сейфе (последняя "мулька" энергосбыта) ящике где-нибудь на стене ТП (лишь бы не больше 10 метров от ячейки)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 